技术论坛

关于模拟量输出电流信号的疑问?

作者 主题
奇侠

经验值: 6676
发帖数: 2327
精华帖: 19
主题:【求助】关于模拟量输出电流信号的疑问?


只看楼主 楼主 2021-10-30 15:06:27

电流信号我们最常用的基本上都是4~20mA的信号

项目中使用了一个比例阀,比例阀的给定信号要求±10mA,看了一下西门子相关的模拟量输出模块

很多都有±20mA输出形式的。

有一点不是太明白,+20mA和-20mA的信号从物理层次来解释,如何区分呢?

电流流向不同?还是其他的不同。

正负电压好理解,电流的感觉有点不好理解。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1724822&b_id=66&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
回复:关于模拟量输出电流信号的疑问?


只看楼主 1楼 2021-10-30 17:38:04

输出0~10mA表示从模块输出电流;输出-10 ~ 0mA是模块吸收外部电流。

要输出电流,那么只要输出的电压比负载电压高,电流就是从模块输出到执行器的,模块根据外部负载电阻自动调节输出电压就可以稳定的输出需要的电流了;

要吸收电流,那么只要拉低执行器的电压,那么电流就会从执行器往模块流,然后自动调节吸收电压的高低就可以自动调节吸收电流的大小了。

电子线路实现起来还是比较简单的。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 24344
发帖数: 4846
精华帖: 6
回复:关于模拟量输出电流信号的疑问?


只看楼主 2楼 2022-02-08 23:36:40

 就是流向不同。