一台复卷机机器开不起机,查cu320处无故障,只有屏上退纸辊DRIVER 3故障灯亮,检查CU320指示灯两个都是绿灯,退纸辊逆变器指示灯正常,绿灯和橙色灯亮,连接STARTER软件,故障显示只有一个驱动器风机运行时间报警,查DRIVER 3状态字第一位RDY fou swich on 不亮,R26直流电压没有,其他DRIVER 及整流单元正常,换驱动器后状态不变,电压没有,换CU320后现象依然一样,后来换DRIVER CLIQ线及反复停送电,莫名好了,请各位给分析下原因。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1725029&b_id=47&s_id=0&num=5
从你的描述看是DRIVER CLIQ线哪里有问题?
逆变器的报警和一级有连锁吗?
有的故障看起来是莫名的好了,但只是我们没有查到真正的故障点。
"后来换DRIVER CLIQ线及反复停送电"是换线后反复停送电??那跟线也没啥关系吧,接口有问题??
这是一种盲目的故障处理操作。操作这些本身就是瞎猫撞死耗子的心理。与真正的排故无关。