技术论坛

G120C使用宏12 作为控制模式,还可以使用PN总线读取变频器的状态字吗?

作者 主题
至圣

经验值: 37446
发帖数: 5133
精华帖: 47
主题:【求助】G120C使用宏12 作为控制模式,还可以使用PN总线读取变频器的状态字吗?


只看楼主 楼主 2021-10-31 17:54:31

大家好!

如题:G120C使用宏12 作为控制模式,还可以使用PN总线读取变频器的状态字吗?


现场情况是控制方式采用IO端子控制,使用的是宏12,这个时候怎么样配置参数才可以通过PN总线对变频器的状态进行读取监控?




工业起重机防摇摆 QQ:404136820 AntiSwayControl
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1725115&b_id=47&s_id=0&num=3

版主

经验值: 136823
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:G120C使用宏12 作为控制模式,还可以使用PN总线读取变频器的状态字吗?


只看楼主 1楼 2021-10-31 19:03:39

我想只要是把P922 = 999,自由口应用。想怎么干,随你的便吧。没有任何限制。关键是,自由口应用以后,注意端子的默认设置要去掉。只留下自己用的,不用的全删除。别让默认设置搅和你。另外通讯的控制字亦如此。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  

经验值: 300
发帖数: 23
精华帖: 0
回复:G120C使用宏12 作为控制模式,还可以使用PN总线读取变频器的状态字吗?


只看楼主 2楼 2021-10-31 20:56:42

硬件IO,直接报文999,不用配置控制字,读状态字就ok了,不影响的啊。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127353
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:G120C使用宏12 作为控制模式,还可以使用PN总线读取变频器的状态字吗?


只看楼主 3楼 2021-10-31 21:25:00

可以。没问题。

用标准报文1。。。。,不去掉,也没问题。

因为控制权就不在报文。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?