只看楼主 楼主 2021-11-01 01:38:57

有没有大神用过s7 200 与日立变频器的通讯,日立变频器modbus 控制启停用的是写线圈而不是用的寄存器,这种的程序应该怎么写啊???跪求!!!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1725200&b_id=3&s_id=0&num=6

侠客

经验值: 993
发帖数: 99
精华帖: 0
回复:s7 200 与日立变频器的通信


只看楼主 1楼 2021-11-01 08:14:58

变频器设置为端子启动,plc控制Q点。  频率485通讯既可


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2051
发帖数: 166
精华帖: 0
回复:s7 200 与日立变频器的通信


只看楼主 2楼 2021-11-01 08:25:32

我们设备用的也是一楼的方式。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2314
发帖数: 222
精华帖: 0
回复:s7 200 与日立变频器的通信


只看楼主 3楼 2021-11-01 08:37:11

启停还是用端子控制好,以前做过台达变频器用485控制,一旦通讯收到干扰会想停 停不下来


认真学习,努力做事
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6714
发帖数: 1038
精华帖: 1
回复:s7 200 与日立变频器的通信


只看楼主 4楼 2021-11-01 08:42:25

modbus可以写寄存,也可以写线圈。功能码不一样就是