主题:【求助】2线制4-20mA变送器怎么进行标定?


只看楼主 楼主 2021-11-02 15:35:30

四线制可以直接用标准信号源发信号标定,2线制的变送器通道应该怎么标定?


现场有FLUKE 754信号发生器,有一个选项是模拟变送器的功能,这个应该是可以发2线制信号的,但是实际操作过程中发现信号并不稳定。


而且如果现场没有FLUKE 754这种能够模拟变送器的仪表,应该怎么标定,把电源脱开就与实际使用接线不符,计量上不能通过。


大家现场遇到过这种问题吗。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1725805&b_id=39&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 16429
发帖数: 2402
精华帖: 0
回复:2线制4-20mA变送器怎么进行标定?


只看楼主 1楼 2021-11-02 16:57:24

计量上应该有专用的仪表


开心每一天,懂得包容、感恩!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 203
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:2线制4-20mA变送器怎么进行标定?


只看楼主 2楼 2022-04-21 09:30:20

仪表厂家应该是有专门的调试软件,这种应该是不对外开放的