我下载HMI程序,一个屏可以很顺利的下载组态程序,而另一个屏要断电后再上电到页面走到Trernster后才可以下载,其他状况下载报错,请问要在哪里修改才可以做到随意下载组态程序,我用的是 Smart 1000 IE V3的触摸屏,请高手给与指导,谢谢!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1725838&b_id=64&s_id=0&num=5
要看画面编辑的控制,有些可以在画面上退出到传输界面,就可以传输了,而不能退出画面的我们也是断电重启。
新版本的Smart 1000 IE V3 不用设置到Trernster 就可以下载,如果以前的版本就设置一下吧
老版本了,新版本就不这样
老版本不能实现
重新更新一下OS