1200PLC 使用高速计数器:
1、使用HSC1计数器,频率模式,A/B正交,测量频率0.1S。
2、电机转速固定,ID1000显示出来的频率为1980-2000左右,但有时候ID1000显示出来的频率会为0。
3、为什么监控ID1000在频率有时候显示为0?
4、后怀疑编码器问题,编码器改计数模式,电机转10圈,脉冲数为2000圈/转*10转=20000,ID1000显示20000,编码器不存在丢脉冲现象,编码器正常。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1726221&b_id=50&s_id=0&num=2
输入点的滤波是否设置过?没有设置过,频率高了就测不出来了,当然为0,明白吗?
这故事快有七八年了,楼主还是个新人啊。
S7-1200的高速计数为什么不计数了?
版主解释的非常专业,学习了