主题:【探讨】关于1500的S7通讯问题


只看楼主 楼主 2021-11-05 18:36:53


如图右侧那些未指定的S7连接是如何创建的,我查了PLC中也没有PUT GET 通讯的程序,他这是跟其他厂家设备通讯的,但是搞不懂是如何定义的。

图二是在线的状态,画圈部分就是未指定的连接。





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1726899&b_id=66&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 127331
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:关于1500的S7通讯问题


只看楼主 1楼 2021-11-06 12:31:04

S7连接是开放式连接。

第三方要与本PLC做S7连接,你这边就需要配置一个S7连接(被动连接)定义好传输区,供对方使用。


看见第二个图标“连接”了么?然后下拉菜单选S7.