只看楼主 楼主 2021-11-08 10:22:40

现在我在另一个工地,用上个工地400H读取200smart数据程序,NDRERRORSTATUS全是0.读不上来数据,是啥原因,请各位高手指教。(上个工地,同样程序,读数已成功)  谢谢!  此问题已解决,谢谢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1727610&b_id=4&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 43600
发帖数: 15781
精华帖: 61
回复:S7-400H用SFB14读取200smart数据问题


只看楼主 1楼 2021-11-08 10:37:41

那你把上一个工地的程序和你这个对比呀,设置相同的通讯参数。


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 43600
发帖数: 15781
精华帖: 61
回复:S7-400H用SFB14读取200smart数据问题


只看楼主 2楼 2021-11-08 10:43:38

你解决了问题,应该把你的解决过程一起发上来,让别人避免出现同样的问题,或者有问题根据你的方法来解决。