技术论坛

我用一个要发货的设备的PLC做试验,做完了要恢复原来的程序。1215C。

作者 主题
至圣

经验值: 13635
发帖数: 2834
精华帖: 32
主题:【求助】我用一个要发货的设备的PLC做试验,做完了要恢复原来的程序。1215C。


只看楼主 楼主 2021-11-10 13:17:39


下载程序的时候出现这个,我该咋办?


国人当自强 共同努力 抵制日货
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1728394&b_id=50&s_id=0&num=16

奇侠

经验值: 8877
发帖数: 2002
精华帖: 12
回复:我用一个要发货的设备的PLC做试验,做完了要恢复原来的程序。1215C。


只看楼主 1楼 2021-11-10 13:29:42

在不同步的情况下继续


污水处理自控工程师,简称污师。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 453
发帖数: 70
精华帖: 0
回复:我用一个要发货的设备的PLC做试验,做完了要恢复原来的程序。1215C。


只看楼主 2楼 2021-11-10 13:52:32

继续上传覆盖掉即可


奋斗
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13635
发帖数: 2834
精华帖: 32
回复:我用一个要发货的设备的PLC做试验,做完了要恢复原来的程序。1215C。


只看楼主 楼主 3楼 2021-11-10 14:01:23
以下是引用will666在2021-11-10 13:29:42的发言 >1楼

在不同步的情况下继续

好了,搞定了。谢谢兄弟。


国人当自强 共同努力 抵制日货
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13635
发帖数: 2834
精华帖: 32
回复:我用一个要发货的设备的PLC做试验,做完了要恢复原来的程序。1215C。


只看楼主 楼主 4楼 2021-11-10 14:02:07
以下是引用Vip好贵在2021-11-10 13:52:32的发言 >2楼

继续上传覆盖掉即可

本胖看到上传,还以为是从CPU上传到电脑呢,给吓到了。


国人当自强 共同努力 抵制日货
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8624
发帖数: 688
精华帖: 0
回复:我用一个要发货的设备的PLC做试验,做完了要恢复原来的程序。1215C。


只看楼主 5楼 2021-11-10 14:22:09

直接覆盖掉


每天更新
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18416
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:我用一个要发货的设备的PLC做试验,做完了要恢复原来的程序。1215C。


只看楼主 6楼 2021-11-10 14:59:04

做好备份,怎么弄都行


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13635
发帖数: 2834
精华帖: 32
回复:我用一个要发货的设备的PLC做试验,做完了要恢复原来的程序。1215C。


只看楼主 楼主 7楼 2021-11-10 16:12:35
以下是引用黑猫警长W在2021-11-10 14:59:04的发言 >6楼

做好备份,怎么弄都行

怎么备份?


国人当自强 共同努力 抵制日货
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4229
发帖数: 278
精华帖: 1
回复:我用一个要发货的设备的PLC做试验,做完了要恢复原来的程序。1215C。


只看楼主 8楼 2021-11-10 16:51:00

在不同步的情况下继续
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13635
发帖数: 2834
精华帖: 32
回复:我用一个要发货的设备的PLC做试验,做完了要恢复原来的程序。1215C。


只看楼主 楼主 9楼 2021-11-10 18:48:12
以下是引用barry在2021-11-10 16:51:00的发言 >8楼: 在不同步的情况下继续

谢谢兄弟,就是这么弄的。已经搞定了。


国人当自强 共同努力 抵制日货
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2355
发帖数: 522
精华帖: 0
回复:我用一个要发货的设备的PLC做试验,做完了要恢复原来的程序。1215C。


只看楼主 10楼 2022-01-14 22:23:44

只要提前做好备份就没问题


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2355
发帖数: 522
精华帖: 0
回复:我用一个要发货的设备的PLC做试验,做完了要恢复原来的程序。1215C。


只看楼主 11楼 2022-01-14 22:25:35

先上载,然后保存好,再把你要测试的程序直接下载进去,覆盖就可以,测试完再把备份好的重新下载进去


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13635
发帖数: 2834
精华帖: 32
回复:我用一个要发货的设备的PLC做试验,做完了要恢复原来的程序。1215C。


只看楼主 楼主 12楼 2022-01-17 08:42:47
以下是引用董志在2022-01-14 22:25:35的发言 >11楼

先上载,然后保存好,再把你要测试的程序直接下载进去,覆盖就可以,测试完再把备份好的重新下载进去

感谢回复。回头试试。


国人当自强 共同努力 抵制日货
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3818
发帖数: 834
精华帖: 3
回复:我用一个要发货的设备的PLC做试验,做完了要恢复原来的程序。1215C。


只看楼主 13楼 2022-01-17 08:59:11

程序修改了,你是在下载程序还是在上载,如果下载可以选择不同步情况下直接下载

如果你是上载程序,那就说明你电脑的程序和PLC内的程序不一致


路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13635
发帖数: 2834
精华帖: 32
回复:我用一个要发货的设备的PLC做试验,做完了要恢复原来的程序。1215C。


只看楼主 楼主 14楼 2022-01-17 09:04:08
以下是引用冷暖自可知在2022-01-17 08:59:11的发言 >13楼

程序修改了,你是在下载程序还是在上载,如果下载可以选择不同步情况下直接下载

如果你是上载程序,那就说明你电脑的程序和PLC内的程序不一致

关键是老PLC的TIA版本也是老的。我现在的是V16,老PLC上的据说是V13~ V15。


国人当自强 共同努力 抵制日货
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8356
发帖数: 580
精华帖: 5
回复:我用一个要发货的设备的PLC做试验,做完了要恢复原来的程序。1215C。


只看楼主 15楼 2022-01-17 09:49:12
以下是引用李岩在2022-01-17 09:04:08的发言 >14楼

关键是老PLC的TIA版本也是老的。我现在的是V16,老PLC上的据说是V13~ V15。

以下是引用冷暖自可知在2022-01-17 08:59:11的发言 >13楼:程序修改了,你是在...

引用13楼详细内容:

程序修改了,你是在下载程序还是在上载,如果下载可以选择不同步情况下直接下载

如果你是上载程序,那就说明你电脑的程序和PLC内的程序不一致

PLC用新版本V16下载程序后,用老版本还能在线吗?


工控生活、精彩人生
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13635
发帖数: 2834
精华帖: 32
回复:我用一个要发货的设备的PLC做试验,做完了要恢复原来的程序。1215C。


只看楼主 楼主 16楼 2022-01-17 12:21:57
以下是引用liucs_2009在2022-01-17 09:49:12的发言 >15楼

PLC用新版本V16下载程序后,用老版本还能在线吗?

以下是引用李岩在2022-01-17 09:04:08的发言 >14楼:关键是老PLC的TI...

引用14楼详细内容:

关键是老PLC的TIA版本也是老的。我现在的是V16,老PLC上的据说是V13~ V15。

以下是引用冷暖自可知在2022-01-17 08:59:11的发言 >13楼:程序修改了,你是在...

引用13楼详细内容:

程序修改了,你是在下载程序还是在上载,如果下载可以选择不同步情况下直接下载

如果你是上载程序,那就说明你电脑的程序和PLC内的程序不一致

还没试呢啊!本胖弄不清楚TIA的版本兼容问题,赶脚很头疼。


国人当自强 共同努力 抵制日货
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
我用一个要发货的设备的PLC做试验,做完了要恢复原来的程序。1215C。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。