主题:【求助】smart PLC Modbus 通讯问题


只看楼主 楼主 2021-11-10 13:34:07

smart PLC 自带485口,在添加一个通讯扩展板SB CM01

是否可以这样:1个通讯口作为modbus 主站   另一个口作为modbus 从站。 这样是否可以?

手上没有plc没办法测试,请大神们指导一下是否可以实现?


学习,学习,在学习!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1728400&b_id=64&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 13021
发帖数: 1815
精华帖: 22
回复:smart PLC Modbus 通讯问题


只看楼主 1楼 2021-11-10 13:49:55

应该可以吧


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5268
发帖数: 696
精华帖: 0
回复:smart PLC Modbus 通讯问题


只看楼主 2楼 2021-11-10 13:50:19

可以的,互不影响的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17192
发帖数: 2947
精华帖: 6
回复:smart PLC Modbus 通讯问题


只看楼主 3楼 2021-11-10 15:10:24

没有问题。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
回复:smart PLC Modbus 通讯问题


只看楼主 4楼 2021-11-10 17:38:24

经常这样用,完全没问题的。

不过,小心CM01最为从站通讯时,通讯波特率不能太高、通讯数据不能太多(一帧数据最好不要超过30个字节),这个被坑过。

反过来本体的RS485最为从站就没有CM01的这种限制。



 