主题:【求助】SINUMERIK 828D 无法设置2组龙门轴的问题


只看楼主 楼主 2021-11-11 08:29:43

现有一台828D的数控系统,按照手册设置第一组龙门轴是正常的,参数为

W1

  MD 37100:GANTRY-AXIS-TYPE=1 
37110:GANTRY-POS-TOL-WARNIG=0 
37120:GANTRY-POS-TOL-ERROR=1mm 
37130:GANTRY-POS-TOL-REF=100mm(回参考点时最大未对准) 
37140:=0 
W2 
MD 37100:GANTRY-AXIS-TYPE=11 
37110:GANTRY-POS-TOL-WARNING=0 
37120:GANTRY-POS-TOL-ERROR=1mm 
37130:GANTRY-POS-TOL-REF=100mm 
37140:GANTRY-BREAK-UP=0 

我现在需要设置第二组龙门轴,MD37100 是不是应该设置为主动轴 2  从动轴 12 ?

现在的问题是  MD37100这个参数设置范围是 1-11 无法设置为12  是什么原因 我的系统版本不够么?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1728622&b_id=20&s_id=0&num=6

版主

经验值: 38721
发帖数: 10357
精华帖: 72
回复:SINUMERIK 828D 无法设置2组龙门轴的问题


只看楼主 1楼 2021-11-11 09:18:45

没设过,找找相关的文本,我先找找看!


西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8123
发帖数: 1006
精华帖: 5
回复:SINUMERIK 828D 无法设置2组龙门轴的问题


只看楼主 2楼 2021-11-11 19:49:37

FB3显示可以设8组,选项功能,查看下授权和系统版本。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18868
发帖数: 3965
精华帖: 36
回复:SINUMERIK 828D 无法设置2组龙门轴的问题


只看楼主 3楼 2021-11-11 22:48:58
新版828d系统软件授权分高中低三档次,840dsl硬件也分高中低三个档次。都是840dsl不同档最大轴数差几倍。828d sw28铣床版系统软件授权的龙门轴对选项才支持2对。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9561
发帖数: 2050
精华帖: 3
回复:SINUMERIK 828D 无法设置2组龙门轴的问题


只看楼主 4楼 2021-11-12 07:56:05

授权只支持一组。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11684
发帖数: 1354
精华帖: 32
回复:SINUMERIK 828D 无法设置2组龙门轴的问题


只看楼主 5楼 2022-09-13 19:57:31


对828而言,只有280的铣床版能够支持2组Gantry轴,其他版本都只支持一组Gantry轴。请确认你的硬件和工艺类型。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1135
发帖数: 71
精华帖: 1
回复:SINUMERIK 828D 无法设置2组龙门轴的问题


只看楼主 6楼 2022-09-15 17:20:48

第1组是1和11,第2组是2和12,要看看Operate版本呢,4.7支持8组,需要授权AM02。低版本需要看看,是不是只支持1组