技术论坛

MM440如何复制参数到另一台变频器

作者 主题
游民

经验值: 86
发帖数: 8
精华帖: 0
主题:MM440如何复制参数到另一台变频器


只看楼主 楼主 2021-11-12 15:41:37

MM440如何复制参数到另一台变频器


大师
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1729153&b_id=10&s_id=0&num=5

版主

经验值: 127351
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:MM440如何复制参数到另一台变频器


只看楼主 1楼 2021-11-12 18:30:01

在你另一帖子中给出了答案、


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8295
发帖数: 641
精华帖: 0
回复:MM440如何复制参数到另一台变频器


只看楼主 2楼 2021-12-19 07:39:59

通过电脑软件操作就好了


努力向上
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21150
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:MM440如何复制参数到另一台变频器


只看楼主 3楼 2021-12-19 08:46:13
以下是引用小马哥1566在2021-11-12 15:41:37的发言 >楼主

MM440如何复制参数到另一台变频器

用软件drivemonitor或者starter来上载下载即可。或者手动设置


The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:MM440如何复制参数到另一台变频器


只看楼主 4楼 2021-12-23 09:44:42

如果电机和另一个电机一摸一样,就用另一个电机的参数即可。通过DRIVE MONITORS软件平台与新的变频器通讯并下载参数保存即可,


如果两个电机不一样,而工艺控制相同,那就不建议覆盖参数的方法进行了。而是,先对新的电机快速调试,保存数据。然后通过已有的用户文件来覆盖需要设置的工艺参数。因为用户文件仅仅与自己的工艺控制相关。这个文件要自己建。就是后缀为cdl和xml两个文件。前者是用户的参数表,后者是参数表对应的参数值。


DRIVE MONITORS通讯,就是两个标配的渠道,USS或485。DP和can通讯需要附加通讯的接口板。


DRIVE MONITORS的操作和使用,网上有中文的,不是官方发布的,可以自己搜并参考。关键是动手自己操作。否则学不会。


仅此。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1256
发帖数: 66
精华帖: 3
回复:MM440如何复制参数到另一台变频器


只看楼主 5楼 2022-01-19 10:56:02

 高级面板aop或者软件备份再拷贝到另外一台变频器。