技术论坛

为什么V20变频器用modbus读数值与实际值不一致?

作者 主题
游民

经验值: 75
发帖数: 5
精华帖: 0
主题:【求助】为什么V20变频器用modbus读数值与实际值不一致?


只看楼主 楼主 2021-11-16 20:52:19

就比如r0022这个实际速度值,在映射表里是24的那个。我设定频率是5HZ,根据r0022词条的解释说明,其值为经过滤波的输出频率[Hz] x 120/极数。并且我买了智能模块,速度算起来是一致的,极数为4,确实是150左右的值。
但是我用串口给变频器发送读数据请求之后,返回来的速度值换算成十进制是499,变频器地址是4 我发送的是04 03 00 17 00 01 34 5B,然后得到的是01 F3,请问这是为什么?或者说我哪里搞错了,请各位大佬指点指点


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1730458&b_id=104&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:为什么V20变频器用modbus读数值与实际值不一致?


只看楼主 1楼 2021-11-17 08:45:50

这事还是自己研究。比如说,搞三个不同的值,看看有否规律性?也就知道怎么回事了。一旦破译了通讯数据,你也就基本了解了其它。这就是自学习过程嘛。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 75
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:为什么V20变频器用modbus读数值与实际值不一致?


只看楼主 楼主 2楼 2021-11-17 13:51:41

得了,我自己看漏了,原来映射表从0开始的,不用-1


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
为什么V20变频器用modbus读数值与实际值不一致?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。