如题,终端电阻的作用是什么,用在什么场合,求大神帮忙通俗易懂的解答下
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1730677&b_id=66&s_id=0&num=17
电缆很长速率很高的时候,匹配电阻用在网络的近端和远端,用于减少信号反射,速度率和距离近意义不大。
减少信号反射,匹配阻抗。
(1)一般说法:终端电阻是为了减弱在通信电缆中的信号反射。
(2)信号传输电路由于各种传输线都有其特性阻抗( 以Twisted Pair 而言约为120Ω)。当信号在传输线中传输至终端时, 如果它的终端阻抗和特性阻抗不同时, 将会造成反射, 而使信号波形失真( 凹陷或凸出)。该失真的现象在传输线短时并不明显, 但随着传输线的加长会更加严重, 致使无法正确传输, 这时就必须加装终端电阻( Terminator)。FBs-PLC 内部已安装有120Ω 终端电阻,要施加终端电阻时请打开PLC 通讯盖板,将指拨开关调到〝ON〞的位置上( 出厂时指拨是置于〝OFF〞位置),但注意终端电阻只能在Bus 的最左和最右的两侧PLC上施加, 两侧间的所有PLC 指拨需置于〝OFF〞位置, 否则会造成RS-485 推动能力不足。
一个485网络,可能最多会有32个设备接上去,线长最大为1千米。这个终端负载电阻线路的两端用阻抗匹配电阻,是所有的电阻都是XXX欧,还是这么多并起来的等效电阻值是120欧(是芯片的资料上给出的终端负载电阻)。
终端电阻只是作为总线阻抗匹配而已。
至于阻抗跟波特率、距离成反比。波特率越高距离越短。
二楼讲的很详细,。
485通讯线长的时候,要用到终端电阻。
学到了!!
我用的一半不过十几米,作用不大
https://support.industry.siemens.com/cs/document/91373210/%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%AD%A3%E7%A1%AE%E4%BD%BF%E7%94%A8profibus%E6%8F%92%E5%A4%B4%E4%BB%A5%E5%8F%8A%E7%BB%88%E7%AB%AF%E7%94%B5%E9%98%BB?dti=0&lc=zh-CN
楼主, 信号沿线路传播, 可以类比波的传播。
比如声波。 什么情况下会有回音, 就是传播方向有遮挡。 加电阻相当于提供一个传播途径, 相当于吸收。 这样回波就会很小了。 不至于是信号畸变。
百度一下,看看是如何解释的;
终端电阻
本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核 。
终端电阻,是一种电子信息在传输过程中遇到的阻碍。高频信号传输时,信号波长相对传输线较短,信号在传输线终端会形成反射波,干扰原信号,所以需要在传输线末端加终端电阻,使信号到达传输线末端后不反射。对于低频信号则不用。在长线信号传输时,一般为了避免信号的反射和回波,也需要在接收端接入终端匹配电阻。
通讯线路形成回路
终端电阻很重要,一些莫名其妙的的问题最终都是终端电阻引起的。
解释都很好,学习了
阻抗匹配!
用于减少信号反射
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录