s7-1200(CPUCPU 1214C DC/DC/DC)如何输出模拟量0-10V
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1730683&b_id=50&s_id=0&num=7
有模块吧
或是加两级RC滤波,做PWM输出,估计精度很差。
s7-1214c没有集成模拟量输出通道,如果需要模拟量输出,需要通过模块扩展处理。
你新增需要通道数量的模块,扩展在cpu的右侧插槽上,组态需要的输出类型如电流0-20mA,将这些信息下载到plc,并编辑控制程序就可以测试了。
只能添加模拟量输出模块
组态对应的模拟量输出模块就可以了
加装模拟量输出模块
SM 1232 2 x 模拟量输出
SM 1232 4 x 模拟量输出
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/smartsms/004.html
加个模拟量模块或者脉冲转0-10V电路板
添加模拟量输出模块