1200通过报文3控制伺服

作者 主题
游民

经验值: 94
发帖数: 13
精华帖: 0
主题:【探讨】1200通过报文3控制伺服


只看楼主 楼主 2021-11-22 10:11:59

1200用报文3控制V90伺服做绝对位置控制,控制块MoveAbsolute的Execute引脚放一个5hz的脉冲信号不断触发,然后在编程中修改Position参数就可实现伺服电机自动响应,这种做法会不会给V90伺服增加负担?


hi
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1732368&b_id=50&s_id=0&num=2

侠士

经验值: 1143
发帖数: 259
精华帖: 0
回复:1200通过报文3控制伺服


只看楼主 1楼 2021-11-25 11:43:58

这种用法不合规矩吧


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 861
发帖数: 152
精华帖: 0
回复:1200通过报文3控制伺服


只看楼主 2楼 2021-11-26 08:26:21

肯定的,伺服也会增加负担


 