功率这块画了3个横线,每一项都是什么意思?请各位专家帮忙解释一下,如果我计算总的电源容量该怎么考虑这三个数值?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1733060&b_id=66&s_id=0&num=4
你更需要理解系统电源和负载电源,《S7-1500, ET 200MP 自动化系统 系统手册》有详解
楼主真细心啊!本胖从来没注意过这个,你这一问,本胖发现,本胖也不懂。持续关注。
这个功率决定了你从这个模块往后拓展模块的数量,如果功率不够的话后面的模块就需要额外再加电源了
背板总线上的馈电功率是指CPU连接了24V电源,可以通过CPU给背板总线提供的系统电压功率;
来自背板总线的功耗是指CPU未连接24V电源,CPU需要通过背板总线提供的系统电压功率;
功率损失就是CPU模块因发热等的功率损失。
需要考虑的主要是系统电源容量。
如果CPU不连接24V电源,那就必须选择PS电源模块,PS电源模块功率除了满足I/O模块需要的背板总线功率外,还必须加上CPU需要的背板总线功率;
如果CPU连接了24V电源,要看CPU提供的背板总线功率是否满足后面带的I/O模块的背板总线功率,如果不满足,就需要额外增加PS电源模块。