主题:【探讨】关于200smart modbus rtu的通讯距离问题


只看楼主 楼主 2021-11-24 12:00:52

1、利用smart200的ppi口,用modbus rtu的通信方式,通信距离最长是多少?(网上很多说是不能超50米,超过要加rs485中继器)

我做的项目是一个主站smart200,需要通过modbus rtu 通讯 带48个从站 smart200,距离超过800米,需要怎么解决?求指教。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1733182&b_id=64&s_id=0&num=17

至圣

经验值: 16430
发帖数: 2402
精华帖: 0
回复:关于200smart modbus rtu的通讯距离问题


只看楼主 1楼 2021-11-24 12:32:23

用光纤加通讯模块


开心每一天,懂得包容、感恩!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8145
发帖数: 843
精华帖: 14
回复:关于200smart modbus rtu的通讯距离问题


只看楼主 2楼 2021-11-24 12:57:38

直接光纤以太网吧,别用什么光纤串口了,这么个网络弄不好的话,未来哭吧。


13478405725
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8523
发帖数: 885
精华帖: 8
回复:关于200smart modbus rtu的通讯距离问题


只看楼主 3楼 2021-11-24 13:29:05

我也是建议走以太网通信吧,这么多站点和远距离,用传统串口通信真是吃力又不讨好。


个体职业者。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 134
发帖数: 40
精华帖: 0
回复:关于200smart modbus rtu的通讯距离问题


只看楼主 楼主 4楼 2021-11-24 13:37:51
以下是引用不欲勿施13478405725在2021-11-24 12:57:38的发言 >2楼

直接光纤以太网吧,别用什么光纤串口了,这么个网络弄不好的话,未来哭吧。

意思是用西门子的S7以太网通信吗?通过put和get指令?

用光纤需要哪些增加哪些设备和型号?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17196
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:关于200smart modbus rtu的通讯距离问题


只看楼主 5楼 2021-11-24 17:58:30

 800米RS485,再加上1+48个站点,必须使用中继器。每个通信口都带一个中继器,100元左右/个就可以。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17196
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:关于200smart modbus rtu的通讯距离问题


只看楼主 6楼 2021-11-24 18:11:46

通过put和get指令? 你有1+48个站点,可要认真考虑方案和程序结构,因为:

200smart   程序中可以有任意数量的 GET 和 PUT 指令,但在同一时间最多只能激活共 16 个 GET 和 PUT 指令。例如,在给定的 CPU 中可以同时激活八个 GET 和八个 PUT 指令,或六个 GET 和十个 PUT 指令。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17196
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:关于200smart modbus rtu的通讯距离问题


只看楼主 7楼 2021-11-24 18:21:51

 如果考虑以太网通讯方案,那样多光端机,加上64口 光纤交换机,要有成本产生准备。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12743
发帖数: 1586
精华帖: 1
回复:关于200smart modbus rtu的通讯距离问题


只看楼主 8楼 2021-11-24 22:59:36

请教一下:看到很多说走以太网的,以太网说的是不是PROFINET和Modbus_TCP还有GET/PUT啊?

关键这三个通讯,我记得在数量上都是只能带8个从站吧。


努力学习西门子
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17414
发帖数: 1003
精华帖: 1
回复:关于200smart modbus rtu的通讯距离问题


只看楼主 9楼 2021-11-25 13:31:31

RS485口理论上的最长距离是1200米,但这么多个站,考虑过通讯的时间长度吗?

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=613417&b_id=7


一个人在战斗
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17196
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:关于200smart modbus rtu的通讯距离问题


只看楼主 10楼 2021-11-25 21:41:03

 RS485口理论上的最长距离是1200米,那是有条件理想化,现实很不好实现。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 134
发帖数: 40
精华帖: 0
回复:关于200smart modbus rtu的通讯距离问题


只看楼主 楼主 11楼 2021-11-26 10:24:52
以下是引用YUKJ在2021-11-24 18:11:46的发言 >6楼

通过get/put可以互为主从。

1、第一组200smart-1通过get和put跟8个200smart通讯;

2、第二组200smart-2通过get和put跟8个200smart通讯;

3、第三组200smart-3通过get和put跟8个200smart通讯;

4、第四组200smart-4通过get和put跟8个200smart通讯;

5、第五组200smart-5通过get和put跟8个200smart通讯;

6、第六组200smart-6通过get和put跟8个200smart通讯;

再加一个总的200smart通过get和put跟第一组200smart-1至第六组200smart-6这6个PLC通讯,这样就可以将48个PLC的数据汇总到一个PLC上,这样的方案应该实现吧。

我记得put/get指令是一个PLC可以连接8个主动和8个被动的PLC。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17196
发帖数: 2948
精华帖: 6
回复:关于200smart modbus rtu的通讯距离问题


只看楼主 12楼 2021-11-26 19:54:56

 楼上的方案可以,这是分组、级联的方案。优点是不需要大口数的交换机,代而使用几个小口数的交换机。缺点是一旦中间那个PLC或者对应的线路故障,将导致它下面的所有PLC通讯中断。同时要求对应的交换机或者光纤交换机具有级联功能。


使用这种方案,倒不用按等数量分组。可以根据PLC安装地点自然地组成一个小网。因为距离短,这个组甚至要不要使用光纤通讯,直接使用网线连接。然后,将那些距离远的“小网”或者个体使用光纤连接。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5674
发帖数: 524
精华帖: 0
回复:关于200smart modbus rtu的通讯距离问题


只看楼主 13楼 2021-11-27 10:09:24
以下是引用手机用户20211109326104在2021-11-24 12:00:52的发言 >楼主

1、利用smart200的ppi口,用modbus rtu的通信方式,通信距离最长是多少?(网上很多说是不能超50米,超过要加rs485中继器)

我做的项目是一个主站smart200,需要通过modbus rtu 通讯 带48个从站 smart200,距离超过800米,需要怎么解决?求指教。

主站PLC带48个从站PLC的目的是什么,能不能直接用上位机跟48个从站通讯?


没有一个人民的军队,便没有人民的一切.
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 14228
发帖数: 3255
精华帖: 1
回复:关于200smart modbus rtu的通讯距离问题


只看楼主 14楼 2021-11-27 10:29:29

特意查了下手册,加中继器。


就是一个字——坚持!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1307
发帖数: 91
精华帖: 0
回复:关于200smart modbus rtu的通讯距离问题


只看楼主 15楼 2021-11-30 08:10:17

数据更新有没有要求?没有要求的话,SMART PORT0加中继接24个从站,SMART PORT1加中继接24个从站


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2054
发帖数: 196
精华帖: 1
回复:关于200smart modbus rtu的通讯距离问题


只看楼主 16楼 2022-11-10 10:43:18
以下是引用YUKJ在2021-11-26 19:54:56的发言 >12楼

交换机倒不是问题,市场上的工业级交换机组这种网都是没问题的,能用于级联。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19304
发帖数: 3875
精华帖: 1
回复:关于200smart modbus rtu的通讯距离问题


只看楼主 17楼 2022-11-10 11:25:06
以下是引用手机用户20211109326104在2021-11-26 10:24:52的发言 >11楼

以下是引用YUKJ在2021-11-24 18:11:46的发言 >6楼:通过put和get指令? ...

引用6楼详细内容:

光读写数据还好,如果还有逻辑动作处理的话,程序量不是一般的大。如果采用上位机的话,这个事就简单很多了,1#PLC读写48#PLC的时间有没有要求?比如4秒刷新一次可以接受么?