请问wincc auditviewer打开TP1200生成的数据记录RDB文件失败,RDB文件应该如何打开查看,程序中需要如何设置
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1733559&b_id=5&s_id=0&num=7
提示数据被修改了,在第一行
嗯。。。和我前天选错格式一样,建议使用CSV,或者TXT吧,抽空来测试下如何才能看RDB数据
打都打不开怎么能修改了第一行,确实搞不懂,官方资料又没有说明,太难了
用别的格式可以很容易的修改数据,不符合GMP要求
AuditViewer打不开RDB格式的数据记录。
需要用第三方的sqllite或者自己用C#写调用sqllite的程序。
AuditViewer能打开纯英文内容的RDB格式的审计跟踪记录。
AuditViewer能打开启用校验和的CSV或者txt文件。
引用2楼详细内容:
TXT格式是符合GMP要求的
TXT中每一条记录后面有一个校验码,校验码的计算方法是不可破解的。
当某一条信息被修改后,再用AuditView打开时,软件计算出的校验码和 文档里的校验码会不一样,会提示被修改过。
如果存储为RDB格式,要求项目名称,变量名称,记录语言全部必须是英文才可以使用AuditViewer打开。