技术论坛

802DSL 工艺循环没有了

作者 主题
侠客

经验值: 735
发帖数: 16
精华帖: 0
主题:【求助】802DSL 工艺循环没有了


只看楼主 楼主 2021-11-26 15:16:02


系统是802D sl T/M PLUS ,在回装了NC和驱动数据备份后,工艺循环就没有了。权限为专家


112
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1733947&b_id=20&s_id=0&num=10

侠客

经验值: 735
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:802DSL 工艺循环没有了


只看楼主 楼主 1楼 2021-11-26 15:23:21

请教大师在不进行系统初始化的情况下能恢复吗?怎么恢复?


112
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8123
发帖数: 1006
精华帖: 5
回复:802DSL 工艺循环没有了


只看楼主 2楼 2021-11-26 16:23:18

 你以前的备份有问题?正常的话不会丢失的。你看看你备份是否有循环的程序。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19649
发帖数: 3836
精华帖: 6
回复:802DSL 工艺循环没有了


只看楼主 3楼 2021-11-26 18:36:22

找一个802D SL的TOOLBOX(PLUS版本)或者找一台同样版本的系统把西门子循环文件复制出来,然后粘贴到你的这台系统里面即可:




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6247
发帖数: 658
精华帖: 2
回复:802DSL 工艺循环没有了


只看楼主 4楼 2021-11-27 08:26:09

按"存储数据上电启动"试一下。


每天进步一点点
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9561
发帖数: 2050
精华帖: 3
回复:802DSL 工艺循环没有了


只看楼主 5楼 2021-11-27 08:50:14

备份数据不完整,找个ToolBox重装循环。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16989
发帖数: 5834
精华帖: 0
回复:802DSL 工艺循环没有了


只看楼主 6楼 2021-11-30 09:13:16

要重新安装。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 735
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:802DSL 工艺循环没有了


只看楼主 楼主 7楼 2021-11-30 16:02:22

机床的版本




112
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 735
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:802DSL 工艺循环没有了


只看楼主 楼主 8楼 2021-11-30 16:05:15

TOOLBOX找到版本一样。下一步怎么搞?直接把SPF里面的程序复制出来,然后粘贴到系统的SPF文件夹还是哪里?




112
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19649
发帖数: 3836
精华帖: 6
回复:802DSL 工艺循环没有了


只看楼主 9楼 2021-11-30 17:46:36
以下是引用风舞11在2021-11-30 16:05:15的发言 >8楼

TOOLBOX找到版本一样。下一步怎么搞?直接把SPF里面的程序复制出来,然后粘贴到系统的SPF文件夹还是哪里?



对,直接复制到U盘或者CF卡,粘贴就可以了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 735
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:802DSL 工艺循环没有了


只看楼主 楼主 10楼 2021-12-07 10:39:35

由于各种原因昨天才按大杰老师的方法操作,完成后功能恢复。在此感谢大杰老师!!!


112
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
802DSL 工艺循环没有了
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。