读取区域错误 应该如何处理?诊断事件如下
Event 1 of 3194: Event ID 16# 2524
Area error when reading
Incorrect area ID: 10
FC number: 1028
Module address: 1178
Requested OB: Programming error OB (OB121)
Priority class: 12
Internal error, Incoming event
08:42:06.024 AM 11/23/2021
(Coding: 16# 2524 0C79 8C50 0010 0404 049A)
Event 2 of 3194: Event ID 16# 2524
FC number: 1022
Module address: 1124
(Coding: 16# 2524 0C79 8C50 0010 03FE 0464)
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1734425&b_id=4&s_id=0&num=2
Module address: 1178,Module address: 1124等模块是否有定义,还是丢失了?
FC1022、FC1028程序有错误,使用的M区变量、定时器、计时器是不是超出该PLC的范围了,用的时哪个型号的PLC