技术论坛

Area error when reading

作者 主题
新手

经验值: 49
发帖数: 1
精华帖: 0
主题:【探讨】Area error when reading


只看楼主 楼主 2021-11-28 15:09:26

读取区域错误 应该如何处理?诊断事件如下

Event 1 of 3194:  Event ID 16# 2524

Area error when reading

Incorrect area ID:   10

FC number:   1028

Module address:   1178

Requested OB: Programming error OB (OB121)

Priority class: 12

Internal error, Incoming event

08:42:06.024 AM  11/23/2021

(Coding: 16# 2524  0C79  8C50  0010  0404  049A)



Event 2 of 3194:  Event ID 16# 2524

Area error when reading

Incorrect area ID:   10

FC number:   1022

Module address:   1124

Requested OB: Programming error OB (OB121)

Priority class: 12

Internal error, Incoming event

08:42:06.024 AM  11/23/2021

(Coding: 16# 2524  0C79  8C50  0010  03FE  0464)



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1734425&b_id=4&s_id=0&num=2

版主

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:Area error when reading


只看楼主 1楼 2021-11-30 12:02:07

Module address:   1178,Module address:   1124等模块是否有定义,还是丢失了?


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1417
发帖数: 118
精华帖: 0
回复:Area error when reading


只看楼主 2楼 2021-12-02 08:57:21

FC1022、FC1028程序有错误,使用的M区变量、定时器、计时器是不是超出该PLC的范围了,用的时哪个型号的PLC