我现场是一个1215C的PLC,下面挂了一个ET200S,还与KTP1200触摸屏相连,最后还有一个网口与我读电表的模块相连,现在怎么与电表通信,求指导!!!
AWT100服务器上传协议V1.0(1).pdf
安瑞克的电表 型号为AMC72L-E4/KC
安瑞克的AWT100与仪表是485通信
安科瑞智能多功能电能表 (acrel-cpmm.cn) 这是安瑞克的官网。
求指导
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1734810&b_id=50&s_id=0&num=6
可以以太网通信
先确保模块与仪表的485通讯正常,把485调好。
然后再用通讯读取仪表内容。
我公司网络限制,看不到你的pdf。一般来说可以用modbus tcp去通讯,设置好参数就行了。
S7-1200通信 http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/smartsms/019.html
PLC到通讯转换模块AWT100-CE,转换模块到电表的通信,参数设置好,一段段调通
你要了解AWT100有什么物理通讯接口可以供1200连接,一般会有个网口支持Modbus-TCP协议,这样你不用增加任何模块直接有通讯指令可以支持。你发的单纯是对接协议,无法用来判断是否能与1200通讯。