技术论坛

G120初次动态优化

作者 主题
游民

经验值: 131
发帖数: 12
精华帖: 1
主题:【求助】G120初次动态优化
精华帖精华帖星级3级 推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 楼主 2021-11-30 15:53:04

我现在应用在起升机构带编码器的矢量控制,G120第一次做静态识别和动态优化时,需要把与电机减速箱连接的负载脱离吗?然后动态优化激活时,电机的抱闸是自动打开的还是需要人为去强制把抱闸打开再做动态优化?


 
精华帖版主置评: 开题内容值得交流和切磋。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1735063&b_id=47&s_id=0&num=31

版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:G120初次动态优化
推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 1楼 2021-11-30 16:42:13

起升机如果不能连续空转,就不要做动态的自动优化了。只做静态辩识即可带着所有轴系连接,强制打开电机抱闸后,再启动变频器,做静态辩识。静态辩识,电机不会转起来,但合闸启动以后,电机轴会左右摆动角度。电机通电,有电流流过。


然后,静态标识结束以后,根据起升机最大起升重量和有效旋转半径,计算负载的转动惯量,计算结果与电机转子转动惯量做比值。将这个惯性比数据输入P342,获取系统启动时间。再用系统启动时间,根据最佳对称法,计算出速度调节器的P1460与P1462。另外编码器的滤波参数P1441也要有一个4-20ms的设置。


好了,结束手动的动态优化。可以启动运行试试了。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 23742
发帖数: 3385
精华帖: 52
回复:G120初次动态优化
推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 2楼 2021-11-30 16:52:45
以下是引用kdrjl在2021-11-30 16:42:13的发言 >1楼

再用系统启动时间,根据最佳平衡法,计算出速度调节器的P1460与P1462。另外编码器的滤波参数P1441也要有一个4-20ms的设置。


好了,结束手动的动态优化。可以启动运行试试了。

学习了。师傅。


不忘初心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:G120初次动态优化
推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 3楼 2021-11-30 18:45:34

借楼主的提问,正好普及一下G120的快速调试。G120的静态自动辨识与优化,电机也是要启动和通电的。此时电机轴不会转起来,但会微动。静态辨识结束以后,动态辨识和优化,只要启动,电机就会旋转。直至动态优化结束。因此,如果现场不能把电机转起来,就需要手动做动态的优化。不是启动电机,而是修改电机的相关动态参数。如1楼所述。


个见,欢迎拍砖。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127351
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:G120初次动态优化
精华帖精华帖星级5级 推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 4楼 2021-11-30 20:35:54

就是要把电机轴脱开(或找一台同型号的。),做静态辨识!电机轴微动是在对正磁极;否则结果不准!

随即空轴做一次动态优化,让电机转起来,获得电机自身的转动惯量。然后将参数342X341结果写到341中,这就是这型号电机的转动惯量。记下来,下次就不用做了。

整个设备轴系的转动惯量是可以计算得到的。转系的转动惯量仅仅指的就是传动中转动的部件。经过减速的,就是除以速比。很容易累加得出结果。

如果你的传动系中没有齿轮间隙,可以直接做优化。

如果有间隙,其结果会过快响应,就会在某速度产生噪音(调节过快啦)。

需要手动调整;增益减半,积分时间加倍。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
精华帖版主置评: 可以试一试这个方法。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4241
发帖数: 344
精华帖: 1
回复:G120初次动态优化
推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 5楼 2021-12-01 09:25:37

需要拖开的,楼上的留言让涨知识了


理想很丰满,现实很骨感
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1501
发帖数: 134
精华帖: 1
回复:G120初次动态优化
推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 6楼 2021-12-01 09:47:45
以下是引用kdrjl在2021-11-30 18:45:34的发言 >3楼

请教老师,这个负载惯量计算,是用I=mr,质量与距离的结果吗?
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:G120初次动态优化
推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 7楼 2021-12-01 15:59:48
以下是引用青春的活跃在2021-12-01 09:47:45的发言 >6楼:请教老师,这个负载惯量计算,是用I=mr,质量与距离的结果吗?
以下是引用kdrjl在2021-11-30 18:45:34的发言 >3楼:借楼主的提问,正好...

引用3楼详细内容:

书本里怎么说的?转动惯量也叫GD方。物体质量kg,做功的力臂m。对旋转物体就是它的有效半径m的平方。注意单位量纲别搞错了。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16723
发帖数: 1309
精华帖: 2
回复:G120初次动态优化
推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 8楼 2021-12-02 08:07:24

好吧 大神们 谢谢你们


同一个问题ID下,已经先回答此问题的人,如再参考我答案而修改自己答案的,就是王八蛋!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1106
发帖数: 96
精华帖: 0
回复:G120初次动态优化
推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 9楼 2021-12-02 08:28:27

好吧,学习了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1164
发帖数: 70
精华帖: 0
回复:G120初次动态优化


只看楼主 只看精华 只看精编 10楼 2021-12-02 08:48:49

讨论很精彩,学习了。


本人纯属虚构。如遇上线,纯属遇鬼。
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5967
发帖数: 1037
精华帖: 18
回复:G120初次动态优化
精华帖精华帖星级5级 推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 11楼 2021-12-02 08:50:47

          目前的静态辨识电机参数的技术已经完全可以慢足大部分场合的使用需求,对于异步电机而言,所有参数都可以学习到了,只是辨识精度方面对比动态辨识会略低,除了一些高精度控制应用外,没有问题。

          同步电机的静态辨识也进步非常大,但电机反电动势还不能完成,需要手动输入,但也可以正常使用了,不过同步机还是建议动态辨识。


知足常乐!!!
精华帖版主置评: 嗯,是这么回事。我很赞同。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18073
发帖数: 1524
精华帖: 2
回复:G120初次动态优化
推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 12楼 2021-12-02 08:55:26
以下是引用yming在2021-11-30 20:35:54的发言 >4楼

只看楼主 只看精华 只看精编 13楼 2021-12-02 09:14:34
以下是引用veich在2021-12-02 08:50:47的发言 >11楼

          目前的静态辨识电机参数的技术已经完全可以慢足大部分场合的使用需求,对于异步电机而言,所有参数都可以学习到了,只是辨识精度方面对比动态辨识会略低,除了一些高精度控制应用外,没有问题。

          同步电机的静态辨识也进步非常大,但电机反电动势还不能完成,需要手动输入,但也可以正常使用了,不过同步机还是建议动态辨识。

说的没错。不过当用于矢量控制时,因为涉及到了速度调节器的使用问题,所以需要对速度调节器进行优化。这就回避不了动态的辨识和优化了。动态的辨识与优化P1960 = 1,2,3,4。就是针对速度调节器的辨识优化。就需要电机运转中测试。假如电机因现场条件不能转,就要出现本楼的问题,如何手动优化速度调节器的参数了。


手动优化速度调节器,需要知道它的原理,需要有动力学和传动闭环控制的门槛知识。否则,怎么讲也听不懂的。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16245
发帖数: 2067
精华帖: 1
回复:G120初次动态优化
推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 14楼 2021-12-02 09:56:58

普及的好,学习收藏。备用。


小谈
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127351
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:G120初次动态优化
精华帖精华帖星级5级 推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 15楼 2021-12-02 10:28:58
以下是引用yecao2006在2021-12-02 08:55:26的发言 >12楼

说得真好,下次试一试。

以下是引用yming在2021-11-30 20:35:54的发言 >4楼:就是要把电机轴脱开...

引用4楼详细内容:

计算传动系惯量没有那么麻烦。

它只是分别计算转动的部分(仅仅是轴、轴上的(齿、带)轮等等),每一件(各形状)都是圆柱体的代数和。

通过减(加)速的轴系,都可以通过速比折算到电机轴。

用EXCEL就可以算出来。

这就是我为什么空电机先做,342X341结果写到341(真实电机转动惯量)的原因。之后再将整体设备惯量比写到342中,然后直接计算即可完成优化。不用加电转动。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
精华帖版主置评: 这个补充说明,非常明确。帅呆了。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 131
发帖数: 12
精华帖: 1
回复:G120初次动态优化
推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 楼主 16楼 2021-12-02 10:32:52
斑竹,还想请教下之前在startdrive里面按照导向进行过一次静态识别,但没有做强制打开抱闸这个步骤,然后识别完发现起升机构从地面开始用jog模式上升时,发现无论给多少rpm,实际rpm都是最多只有15rpm,我查看过jog的设置转速参数是150rpm的,是不是代表那次的静态识别是不对的?还有我的变速箱铭牌的扭矩和减速比这些参数需要提前输入变频器里吗?我看到有几个关于负载变速箱的参数,想请教这几个问题。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4637
发帖数: 77
精华帖: 0
回复:G120初次动态优化
推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 17楼 2021-12-02 11:03:19
严格按照手册中的说明进行施工。

千万不能自己创造。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1501
发帖数: 134
精华帖: 1
回复:G120初次动态优化
精编帖 推荐帖


只看楼主 只看精华 只看精编 18楼 2021-12-02 19:12:23
以下是引用kdrjl在2021-12-01 15:59:48的发言 >7楼

书本里怎么说的?转动惯量也叫GD方。物体质量kg,做功的力臂m。对旋转物体就是它的有效半径m的平方。注意单位量纲别搞错了。

以下是引用青春的活跃在2021-12-01 09:47:45的发言 >6楼:请教老师,这个负载...

引用6楼详细内容:

嗯,谢谢老师指导,今天看了看我们这高速棒的高速上钢装置,转鼓。S120控制伺服带4个伺服轴。看了看那个启动时间,又看了看速度环的PI参数。启动时间两倍的算是1.8,看PI算出来的积就是5.4。伺服控制与矢量控制还是有区别的吧。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4577
发帖数: 399
精华帖: 0
回复:G120初次动态优化


只看楼主 只看精华 只看精编 19楼 2021-12-02 19:55:56

感谢分享学习了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
G120初次动态优化
您收到0封站内信:
×
×