现在有一个问题,200smart无法判断是否与触wincc flexible smart通信断开,因为如果断开的话,我需要将PLC的相关状态清除,保证安全,请问一下有什么具体的方法?非常急。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1735087&b_id=64&s_id=0&num=7
winCC每秒发送个信号,plc没收到就判断通信故障。
wicc flelxible smart这个软件怎么设置1s发一次信号?
你也可以在plc用时钟存储器关联一个变量(常亮还是点亮自己定义),通过触摸屏读取这个变量的状态,指示灯显示一下就比较直观了吧
通讯心跳,wincc每秒发一个数据加1,PLC端判断2秒数据没有变化,就是通讯中断了,执行清零动作
自己做一个通讯指示出来判断下
跟着学习学习
你可以去一个PLC的脉冲信号,然后在触摸屏上显示这个点,要是信号显示异常(常开或者常闭)就是通讯异常了啊。