技术论坛

关于脉冲输出

作者 主题
侠客

经验值: 893
发帖数: 180
精华帖: 0
主题:【探讨】关于脉冲输出


只看楼主 楼主 2021-12-01 10:37:08

在S7-200 SMART 中如何使用脉冲输出,看了系统资料上的没看的太懂,请哪位高人给指点一下下!万分感谢。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1735284&b_id=64&s_id=0&num=10

版主

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:关于脉冲输出


只看楼主 1楼 2021-12-01 10:40:18

你可以用向导做


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17189
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:关于脉冲输出


只看楼主 2楼 2021-12-01 11:41:16

 每路脉冲都有它的自己的控制字节、对应的脉冲周期字,对应的脉冲字。例如Q0.0的高速输出的控制字节是SMB67、SMW68、SMW70。你要理解它们的含义,特别是它的控制字节8个位中每一位的含义。理解了它们,你就可以自由自在的编写你的高速脉冲输出。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 17189
发帖数: 2946
精华帖: 6
回复:关于脉冲输出


只看楼主 3楼 2021-12-01 11:51:13

 给你个例子:

 

这个例子表明PLC一通电,Q0.0就连续输出40KHz(周期25微秒)、脉冲宽度为8微秒的脉冲。  PWM

你把SMB67的每个位看清楚就理解了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7869
发帖数: 903
精华帖: 0
回复:关于脉冲输出


只看楼主 4楼 2021-12-04 08:58:38

 向导里面的运动。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67543
发帖数: 14782
精华帖: 100
回复:关于脉冲输出


只看楼主 5楼 2021-12-04 13:15:08

楼主你意思是用pls指令发脉冲吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 847
发帖数: 90
精华帖: 1
回复:关于脉冲输出


只看楼主 6楼 2021-12-07 08:10:18

可以参考这个:

https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/086.html


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 14224
发帖数: 3255
精华帖: 1
回复:关于脉冲输出


只看楼主 7楼 2022-12-09 10:54:34

用PLS指令做。


就是一个字——坚持!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19284
发帖数: 3867
精华帖: 1
回复:关于脉冲输出


只看楼主 8楼 2022-12-12 21:40:39

这帖子啊,提问后就没回应了。


弘扬中华传统美德,无私奉献为根本,助人为乐为根源。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 229
发帖数: 45
精华帖: 0
回复:关于脉冲输出


只看楼主 9楼 2023-01-29 21:02:37

看来说的是PLS指令,控制字节,周期,频率有这三样就基本满足条件了,至于想怎么走就要看你控制字节SMB67怎么设置了.设置SM67.0-SM67.7这8个参数,0或1


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 229
发帖数: 45
精华帖: 0
回复:关于脉冲输出


只看楼主 10楼 2023-01-29 22:09:58


给你个例子,设置LW0周期,脉冲数LD2就能走


 