各位大咖,现有项目遇到问题,原项目为PCS7项目冗余服务器项目,现在要和十几台200smart通讯,我想用的是NET去做OPC通讯,那我是新建个STEP7项目做NET通讯,还是在PCS7项目里面直接在硬件添加OPC服务器呢,这个图片是我在PCS7项目中新增OPC服务器,在自己电脑中测试时候,产生的错误;因为是PCS7的冗余服务器,希望各位前辈指导一下,不胜感激!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1735314&b_id=7&s_id=0&num=2
原理上没问题,论坛OPC示例存在很多年了。关键是,PC一对多连接数据端的连接资源数,一般网卡很有限。先查核你的硬件资源情况,再明确你系统方案实现的具体路径。
把200smart作为智能I/O来通讯多简单,不过固件要升级到V2.5以上。