我本想找一下“自动”%M2.1这个中间位是谁给它赋值,结果交叉参考里这几个都不是赋值的,也没有映射,全都是IF语句的判断条件,不会了,是我找的方式不对吗
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1735673&b_id=50&s_id=0&num=9
赋值不一定是按位赋值,也有可能是按字节 按字或者双字,剩下的自己领会吧
引用楼主详细内容:
MB MW我都找过了,好像真的没有啊
会不会是通过通讯从其它地方映射过来的呢
是HMI的切换开关吗
来自于通信,比如触摸屏操作的呢,有些通信可以直接访问到指定的地址
也来凑个热闹,从这个地方看看,能不能找到
应该是通讯赋值的,
可能时HMI,可能是通讯,比如别的PLC 用S7通讯就可以直接单方面写。
感谢大家的帮助,最后向厂家设计人员确认了确实是来自工控机控制软件的信号