最近在使用博途在线访问G120C调节时遇到一个问题,问题是在线访问G120C变频器时显示功率单元未配置(见图1,2),产生这个问题之前,我通过bop-2面板进行了斜坡上升时间(p1120)和斜坡下降时间(p1121)的修改,不过没有进行RAM to ROM的保存,后续无论怎么弄,在线访问都一直显示功率单元未配置,后面实在没办法了,就把博途关了,重新打开就可以正常访问了,不过有时候依然会跳出来报错信息(见图3,4)和功率单元未配置的情况。
不知道各位有没有遇到这种情况,如果遇到,又试怎么解决的呢?另外我在使用bop-2面板操作时是否有什么不规范的地方吗?欢迎大家批评指正。
图1:
图2:
图3:
图4:
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1735709&b_id=47&s_id=0&num=6
这个不对呀,G120C是一体机,不存在功率单元的配置问题。
订货号一输入,就是它了。
博图中没有安装选件StartDrive么?
Y版您好,博途中安装了Start Drive。
发生这个原因,是因为我用bop-2面板调节了一下加减速时间。
为什么肯定是它呢,因为用面板调节好后就发现博途报了上面图片中的那个信息,博图关闭重新打后,后续也偶有发生图片中那个信息。
您有机会可以试试看。
引用1楼详细内容:
你这是一台G120C 基本型(USS/MB)的。调试用USB电缆调试的。后来又插上BOP-2做了一些调整?
是么?使用端子控制?
看一下这台G120C的版本号。V4.x 的?
引用2楼详细内容:
PN版本的G120C,走的1号报文,VF控制,V4.7.10版本。
BOP-2面板一直插在变频器上,当时想试试在BOP-2面板上调节参数试试效果,然后就调节了斜坡上升下降时间,之后就发生了一开始说的情况。
另外,调试用的博途中Start Drive调试向导进行的设置调节。
引用3楼详细内容:
哦,现在的G120是会记录改动参数用的是什么。
改动后,博图在线会发现不一致。也会看到是什么软件修改过(包括STARTER等)
应该比较(查看不一致参数)、上传、保存。与项目中一致。
引用4楼详细内容:
好的,谢谢Y版解答。
不过博途在线并没有显示不一致。
以后去现场在遇到这种情况会按照您说的方式操作,看看情况。