技术论坛

1500连接ET200MP设备,级联问题

作者 主题
游侠

经验值: 422
发帖数: 89
精华帖: 1
主题:【探讨】1500连接ET200MP设备,级联问题


只看楼主 楼主 2021-12-06 12:28:10

1500PLC通过Profinet连接ET200MP,可以级联几层?目前1500PLC下一个PN口串联了4个ET200MP,这样做会有数据传输延迟吗?有没有相关资料。谢谢!





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1736828&b_id=66&s_id=0&num=1

侠圣

经验值: 4243
发帖数: 583
精华帖: 3
回复:1500连接ET200MP设备,级联问题


只看楼主 1楼 2021-12-06 13:41:31

不是串联是并联,一个按照TCPIP的规范可以接255个站点,PN通讯刷新周期250us还是ns记不清了,可查一下手册,不受数量影响


 