828D的R变量如何从PLC输入,而不是在面板直接输入?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1737665&b_id=20&s_id=0&num=6

版主

经验值: 38708
发帖数: 10357
精华帖: 72
回复:828D的R变量如何从PLC输入?
推荐帖


只看楼主 1楼 2021-12-09 08:53:14

828D通过PLC地址读入R变量,读入R参数的地址是DB1200.DBD3004;一次最多读取8个:一次最多8个
DB1200.DBD3004
DB1201.DBD3004
DB1202.DBD3004
DB1203.DBD3004
DB1204.DBD3004
DB1205.DBD3004
DB1206.DBD3004
DB1207.DBD3004


西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9561
发帖数: 2050
精华帖: 3
回复:828D的R变量如何从PLC输入?


只看楼主 2楼 2021-12-09 17:27:00

典型的不看资料型,手册上面不是有吗


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4704
发帖数: 264
精华帖: 0
回复:828D的R变量如何从PLC输入?


只看楼主 3楼 2021-12-10 08:07:52

一次读写8个,可以100ms再读取8个。。。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3028
发帖数: 294
精华帖: 1
回复:828D的R变量如何从PLC输入?


只看楼主 楼主 4楼 2021-12-11 09:05:43

初次接触828D,这个读取和写入地址为啥分开设计到不同的地址呢?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7590
发帖数: 892
精华帖: 12
回复:828D的R变量如何从PLC输入?


只看楼主 5楼 2021-12-12 13:18:50

原因还真不清楚,但我们只是使用,可以不考虑这些问题。

就像我们看电视一样,不一定必需知道图像是怎么传递过来的,怎么解码的,用就完了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16989
发帖数: 5834
精华帖: 0
回复:828D的R变量如何从PLC输入?


只看楼主 6楼 2021-12-18 13:49:11

手册上有例子,应该是写R参数。



 