技术论坛

EP200SP AI模块 6ES7134-6GB00-0BA1 可否接入3线制传感器

作者 主题
iva
新手

经验值: 19
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:【求助】EP200SP AI模块 6ES7134-6GB00-0BA1 可否接入3线制传感器


只看楼主 楼主 2021-12-09 16:56:00

如题,手头项目中会使用到一个4- 20mA的传感器,为3线制,出来3根线(24v , 0v, I+), 但是西门子ET200SP的AI模块没有3线的。


我选了个2线/4线的AI模块6ES7134-6GB00-0BA1 不知可否使用。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1737907&b_id=66&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 24891
发帖数: 4534
精华帖: 10
回复:EP200SP AI模块 6ES7134-6GB00-0BA1 可否接入3线制传感器


只看楼主 1楼 2021-12-09 17:17:43

可以接的,电源接U和M,因模块内部共用M,所以,信号+直接通道I+。但是建议使用信号隔离器接入,这里电源没有保护,发生短路时,会烧模块或者通道。


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 76236
发帖数: 19147
精华帖: 378
回复:EP200SP AI模块 6ES7134-6GB00-0BA1 可否接入3线制传感器


只看楼主 2楼 2021-12-09 20:37:38

3线制的本质就是4线制,共用了地线


Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1857
发帖数: 81
精华帖: 0
回复:EP200SP AI模块 6ES7134-6GB00-0BA1 可否接入3线制传感器


只看楼主 3楼 2021-12-10 07:46:59

只看楼主 4楼 2021-12-10 11:56:46
以下是引用啊少在2021-12-10 07:46:59的发言 >3楼

可以接的,电源接U和M,因模块内部共用M,所以,信号+直接通道I+。但是建议使用信号隔离器接入,这里电源没有保护,发生短路时,会烧模块或者通道。

你这个人真有意思!


别人在休息的时候,我往前走。
以下网友喜欢您的帖子:

  