如题,手头项目中会使用到一个4- 20mA的传感器,为3线制,出来3根线(24v , 0v, I+), 但是西门子ET200SP的AI模块没有3线的。
我选了个2线/4线的AI模块6ES7134-6GB00-0BA1 不知可否使用。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1737907&b_id=66&s_id=0&num=4
可以接的,电源接U和M,因模块内部共用M,所以,信号+直接通道I+。但是建议使用信号隔离器接入,这里电源没有保护,发生短路时,会烧模块或者通道。
3线制的本质就是4线制,共用了地线