只看楼主 楼主 2021-12-10 13:59:06


求助大佬   这二者之间如何接线




好好学习,向钱看。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1738235&b_id=66&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 72013
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:模拟量接线


只看楼主 1楼 2021-12-10 14:13:03

传感器侧的3+、5-输出是电压输出?

如果是,把3+连接到模拟量输入模块的3#,传感器侧的5-连接到模拟量输入模块的4#端子上,并按实际的输入类型组态硬件,并下载到cpu上测试。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1606
发帖数: 193
精华帖: 1
回复:模拟量接线


只看楼主 2楼 2021-12-10 15:07:27

看一看,学习学习


好好学习,天天向上
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8877
发帖数: 2002
精华帖: 12
回复:模拟量接线


只看楼主 3楼 2021-12-10 15:29:58

这个流量计是24V供电的3线制表,带2路脉冲输出。其中1接24V电源正;3接0V,同时也是4~20mA负;5接4~20mA正;2和4是脉冲输出。对应模拟量输入模块3接信号公共端,5接电流输入正端。


污水处理自控工程师,简称污师。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72013
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:模拟量接线


只看楼主 4楼 2021-12-10 15:59:57

如果是电流,把3#4#端子改到1#、2#端子上,并匹配相应的硬件组态。


 