主题:【探讨】关于1500与三方上位机电脑OPC UA通讯


只看楼主 楼主 2021-12-11 19:30:11

第一种:现场MES系统跟我PLC通过OPC UA通讯,当时1500PLC版本是V1.8  三方设备电脑上安装了SIMATIC NET 创建的PC STATION ,PLC端不需要任何设置,只需要勾选PUTGET允许就行。


第二种:近期又上了台设备,也是OPC UA通讯,它需要我PLC启动OPC UA服务器选项,但是V1.8没有OPC UA功能,我又更新了固件然后启动了OPC UA服务器功能才通讯成功。


想知道这两种OPC UA有什么区别?为什么第一种不需要任何设置?正常我看资料都是需要在博图项目的硬件组态中添加OPC服务端才可以的、






 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1738567&b_id=7&s_id=0&num=8

侠士

经验值: 1677
发帖数: 377
精华帖: 2
回复:关于1500与三方上位机电脑OPC UA通讯


只看楼主 1楼 2021-12-12 09:17:38

你说的是哪两种?


我爱工控!尤爱西门子!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 925
发帖数: 175
精华帖: 0
回复:关于1500与三方上位机电脑OPC UA通讯


只看楼主 楼主 2楼 2021-12-12 15:35:24
以下是引用工控侠隐在2021-12-12 09:17:38的发言 >1楼

你说的是哪两种?

第一种:现场MES系统跟我PLC通过OPC UA通讯,当时1500PLC版本是V1.8  三方设备电脑上安装了SIMATIC NET 创建的PC STATION ,PLC端不需要任何设置,只需要勾选PUTGET允许就行。


第二种:近期又上了台设备,也是OPC UA通讯,它需要我PLC启动OPC UA服务器选项,但是V1.8没有OPC UA功能,我又更新了固件然后启动了OPC UA服务器功能才通讯成功。




就是第一种不需要勾选启用OPC UA服务器,第二种需要勾选OPC UA通讯


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 925
发帖数: 175
精华帖: 0
回复:关于1500与三方上位机电脑OPC UA通讯


只看楼主 楼主 3楼 2021-12-13 16:45:49

请教各位大神



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:关于1500与三方上位机电脑OPC UA通讯


只看楼主 4楼 2021-12-14 10:16:25

你第一种应该是OPC DA吧


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 231
发帖数: 44
精华帖: 0
回复:关于1500与三方上位机电脑OPC UA通讯


只看楼主 5楼 2022-03-01 09:43:08

第一种的OPC UA是NET的OPC UA服务器,第二种是PLC CPU集成的OPC UA



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 316
发帖数: 74
精华帖: 1
回复:关于1500与三方上位机电脑OPC UA通讯


只看楼主 6楼 2022-11-01 20:08:43

第一种是三方电脑安装SIMATIC NET,将三方电脑配置为OPC UA服务器,所以PLC不需要设置

第二种是直接将PLC配置为OPC UA服务器,


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 338
发帖数: 8
精华帖: 1
回复:关于1500与三方上位机电脑OPC UA通讯


只看楼主 7楼 2023-02-09 17:28:31

PLC开启OPC UA服务器买授权了吗?我想知道授权怎么传给PLC


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4092
发帖数: 565
精华帖: 4
回复:关于1500与三方上位机电脑OPC UA通讯


只看楼主 8楼 2023-02-09 18:27:56

OPC 是 C/S 结构,即客户端,服务器。服务器提供客户端的访问服务。


你说的第一种OPC, 是第三方自己安装的OPC服务器,服务器和PLC通信是服务器内置的,周期性与PLC交换数据。MES 看似访问的PLC数据,实际上直接访问的是OPC服务器上的数据,中间做了中转。


第二种OPC,是PLC自己开启了OPC服务,实际上是把服务器内置到PLC上了,服务器与PLC数据的交换是PLC内部自己完成的。

总的来说第一种PLC就是个控制器,没有提供OPC服务。第二种PLC不仅是控制器同时还提供了OPC服务。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  