跟施耐德610的变频通讯,单独做了个测试通讯的程序,读取和写入都没有问题。
然后把程序复制粘贴到正式的程序里,重新生成comload和master的DB块,然后链接地址之类的。
下载运行后,就报错,817E。
查看帮助也不知道是什么问题。
comload的mode也已经改成4了,用的19200N81,从站地址22也没有问题。
现在不知道该怎么办了。。。感谢各位大神不啬赐教
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1739083&b_id=50&s_id=0&num=4
那就不要复制黏贴,再做个试试
通讯类的 好像不建议复制粘贴。。。。。。。。
以前做Modbus TCP通讯出过一次类似的情况,复制到新程序后不能使用了,最终检查发现是 复制后的DB块地址和之前程序中已经使用了,产生了冲突(计时器也会生成DB块)
十有八九是地址冲突了。。。