通讯单独测试没问题,复制粘贴到正式的程序里就报817E

作者 主题
游士

经验值: 264
发帖数: 24
精华帖: 0
主题:【求助】通讯单独测试没问题,复制粘贴到正式的程序里就报817E


只看楼主 楼主 2021-12-13 18:25:16

跟施耐德610的变频通讯,单独做了个测试通讯的程序,读取和写入都没有问题。


然后把程序复制粘贴到正式的程序里,重新生成comload和master的DB块,然后链接地址之类的。


下载运行后,就报错,817E。


查看帮助也不知道是什么问题。


comload的mode也已经改成4了,用的19200N81,从站地址22也没有问题。


现在不知道该怎么办了。。。感谢各位大神不啬赐教


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1739083&b_id=50&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:通讯单独测试没问题,复制粘贴到正式的程序里就报817E


只看楼主 1楼 2021-12-14 10:05:45

那就不要复制黏贴,再做个试试


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 147
发帖数: 17
精华帖: 0
回复:通讯单独测试没问题,复制粘贴到正式的程序里就报817E


只看楼主 2楼 2022-01-06 11:46:53

通讯类的 好像不建议复制粘贴。。。。。。。。


甚终如始五败事.。。。。。。。。。。。。
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 242
发帖数: 15
精华帖: 0
回复:通讯单独测试没问题,复制粘贴到正式的程序里就报817E


只看楼主 3楼 2022-01-08 09:09:53

以前做Modbus TCP通讯出过一次类似的情况,复制到新程序后不能使用了,最终检查发现是 复制后的DB块地址和之前程序中已经使用了,产生了冲突(计时器也会生成DB块)


 
以下网友喜欢您的帖子:

  

经验值: 1000
发帖数: 187
精华帖: 0
回复:通讯单独测试没问题,复制粘贴到正式的程序里就报817E


只看楼主 4楼 2022-01-08 16:52:21

十有八九是地址冲突了。。。