主题:【探讨】关于1200输入点模拟的疑问?


只看楼主 楼主 2021-12-15 12:27:47

1200输入点  I  为什么不能强制,而M可以强制?

如果选择300PLC或者1500PLC,在模拟时就可以强制输入点  I  ,这是基于什么考虑?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1739561&b_id=50&s_id=0&num=4

Y&Z
游侠

经验值: 556
发帖数: 15
精华帖: 1
回复:关于1200输入点模拟的疑问?


只看楼主 1楼 2021-12-15 14:55:36

为什么我选的1200进行仿真可以强制I点


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5430
发帖数: 553
精华帖: 9
回复:关于1200输入点模拟的疑问?


只看楼主 2楼 2021-12-15 14:58:06

先问是不是,再问为什么


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4702
发帖数: 264
精华帖: 0
回复:关于1200输入点模拟的疑问?


只看楼主 楼主 3楼 2021-12-15 16:52:34
以下是引用starzxy在2021-12-15 14:55:36的发言 >1楼

为什么我选的1200进行仿真可以强制I点

经过实验Q点赋值输出强制不行,如果是置位/复位的话,强制有效,输入点i不行。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19261
发帖数: 3857
精华帖: 1
回复:关于1200输入点模拟的疑问?


只看楼主 4楼 2021-12-15 23:29:14

你有没有通过辅助继电器来驱动I点?