PID自动调试过程总是报错  预调节期间出错。未正确组态该输出值的限值  实在是搞不定了,重新建"PID_Compact_5"也不行。还是一样的报错。不知道哪里出问题了。顺便问一下,更改里面的Gain值是不是就是P(比例带)的值?








 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1739810&b_id=50&s_id=0&num=5

游民

经验值: 81
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:PID调试问题咨询


只看楼主 1楼 2021-12-17 08:40:16

当前温度60几,设定值为0,结果反转,输出肯定是27648,设好设定值在调pid


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 569
发帖数: 26
精华帖: 1
回复:PID调试问题咨询


只看楼主 2楼 2021-12-18 08:23:52

组态有问题


静下心来学习
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 661
发帖数: 152
精华帖: 0
回复:PID调试问题咨询


只看楼主 3楼 2021-12-18 21:16:43

你这开启了PID负反馈功能


业精于勤而荒于嬉,行成于思而毁于随
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13636
发帖数: 2834
精华帖: 32
回复:PID调试问题咨询


只看楼主 4楼 2021-12-20 13:26:49

有可能是PID的正作用、负作用弄反了。改过来试试。


国人当自强 共同努力 抵制日货
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 54
发帖数: 8
精华帖: 0
回复:PID调试问题咨询


只看楼主 楼主 5楼 2021-12-23 09:02:51
以下是引用李岩在2021-12-20 13:26:49的发言 >4楼

有可能是PID的正作用、负作用弄反了。改过来试试。

改了好几次正负作用,这次可以了。很迷茫


 