主题:【求助】就地控制的设计问题,过不过PLC?


只看楼主 楼主 2021-12-17 10:27:16

设备控制柜内有PLC站,那么设备就地控制,是不经过PLC直接硬线控制启停?还是进PLC用PLC控制好一些?

哪个方案更好一点?个人倾向于不过PLC,但是现场设计是经过PLC控制的,有没有什么弊端,值不值得重新设计改柜子?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1739913&b_id=4&s_id=0&num=3

奇侠

经验值: 6783
发帖数: 1108
精华帖: 1
回复:就地控制的设计问题,过不过PLC?


只看楼主 1楼 2021-12-17 11:53:12

可以做成混合控制,防止PLC异常时无法启动。这样的接线就比较多。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
回复:就地控制的设计问题,过不过PLC?


只看楼主 2楼 2021-12-17 18:03:58

设备能够独立启停对整个系统没影响,就不要进PLC了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5891
发帖数: 796
精华帖: 1
回复:就地控制的设计问题,过不过PLC?


只看楼主 3楼 2021-12-19 15:42:09

过PLC更好,可以把相关的状态提示出来 


 