今天调试G120变频器,遇到一个奇怪的问题。一台11Kw,带有PN口的G120C变频器,固件版本4.7SP13,版本号V04.71.52.
这台变频器只需要4-20mA模拟量给定速度,所以一开始使用USB线调试。
结果,只有在线诊断一栏其余没有。没有调试,参数栏。见下图
后有改用以太网连接,一样只有在线诊断一栏,唯一不一样的就是以太网连接时能设置IP地址。
很奇怪,不知道坛里各位大神有没有遇到。
变频器订货号6SL3210-1KE22-6UF1
博途软件是V16
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1740069&b_id=47&s_id=0&num=10
还是看看手册,你想通过在线诊断调试吗难道
我昨天调试一台G120C,用的STARTER,没有任何的障碍。在STARTER界面里,你想做什么,都是一目了然的。参数表界面,图形化监控按钮,在线监控图形化的节点按钮等等,应有尽有。传动,还是用STARTER比较顺。博图,调个PLC很方便,调试传动,差事。
既然如此,查一下这个问题的装置固件版本与其他的正常装置一样吗?如果不一样,那是博图的版本和装置的版本不兼容吧?
尽管都是 V04.71.52 内部版本号还有不同。
这种情况就是软件能辨识产品,缺少它的支持包。
给你个链接:左边一列查看你的G系列变频器型号。再查看固件版本。该行的右边分别是STARTER、StartDrive的对应版本。各列中的链接就是变频器固件的、STARTER版本的、StartDrive版本的支持包。
《G系列各版本升降级选项》
STARTER软件仅能用于 驱动工程师,大多面对已被淘汰、将要淘汰的驱动产品。新产品同样要升级STARTER版本,随着更新产品出现,之后同样要打补丁。
StartDrive则是可集成在TIA之中的,面向 自动化与驱动工程师 是TIA(全集成)仅支持SINAMICS系列新产品,两者面向的对象不同。
关注上面的链接。它会随着新产品推出而更新。
跟着各位学习了
有了这个在线诊断应该可以进行工厂复位了吧,我记得。
工厂复位后再看看情况如何。
带有PN口为什么不用博途调试?
没有遇到过,学习了。