如题:PCS7中如何在CFC中嵌套CFC,并引用interconnection CFC I/O? 如何创建CFC I/O? 

如下图所示:在一个CFC中,进行了创建一个CFC中,接口为已定义的CFC I/O?




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1740278&b_id=6&s_id=0&num=2

新手

经验值: 44
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:PCS7中如何在CFC中嵌套CFC


只看楼主 楼主 1楼 2021-12-19 18:16:08

我找到答案了:

在CFC的Chart在默认情况下都是作为一个项目程序(Program)来编译的,但也可以编译成一个和FB一样的功能块。

选择菜单项“View”中的“Chart Inputs/Outputs”,或者点击工具栏上的,可以打开Chart的I/O窗口,和FB下类似,就可以进行IN, IN-out, out设置接口变量了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2691
发帖数: 434
精华帖: 0
回复:PCS7中如何在CFC中嵌套CFC


只看楼主 2楼 2022-01-12 10:19:55
建立个新chart 把需要调用CFC块拖进去