如题:PCS7中如何在CFC中嵌套CFC,并引用interconnection CFC I/O? 如何创建CFC I/O?
如下图所示:在一个CFC中,进行了创建一个CFC中,接口为已定义的CFC I/O?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1740278&b_id=6&s_id=0&num=2
我找到答案了:
在CFC的Chart在默认情况下都是作为一个项目程序(Program)来编译的,但也可以编译成一个和FB一样的功能块。
选择菜单项“View”中的“Chart Inputs/Outputs”,或者点击工具栏上的,可以打开Chart的I/O窗口,和FB下类似,就可以进行IN, IN-out, out设置接口变量了。