只看楼主 楼主 2021-12-20 19:43:42

请教下,S7 200 smart自由口通信波特率了57600如何设置。已经在SMB130中设置好参数,比如,偶校验+8数据位+57600波特率+自由口通信,参数应该是0101 1101,换算为10进制为93,设置了SMB130参数93。但在SB CM01的硬件设置中,只有波特率9600、19200和187500的选项,找不到57600,那应该选择哪一个呢?






水云飞云
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1740464&b_id=64&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 11066
发帖数: 1222
精华帖: 35
回复:S7 200 smart自由口通信波特率了57600如何设置?


只看楼主 1楼 2021-12-20 21:05:21

SMB130中设置好就ok了,运行plc后就是57600了