有两道门door1和door2门开时会影响屋内压差,所以任意一道门开的时候写一个固定值到DP1.当门关的瞬间检查房间压差是否大于10pa(前提是另一道门也是关的状态),是的话就正常输出压差,不是的话还是给一个固定值,直到压差大于0pa。正常情况下门是关的状态。程序中门关对应的是常开触点接通,门开是常闭触点接通。我写的程序如下,我以门关时接通的常开触点为条件,后面接一个上升沿(P),但是上升沿一直接通。其他逻辑都能捋清,就是关门瞬间没搞清楚,那位师傅能指点我一下,万分感谢。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1740588&b_id=4&s_id=0&num=2
上升沿一直接通,逻辑肯定有问题,你想得再明白,PLC也不会兑现你的期望。
你的#m2是什么变量?临时变量的值是不能保持的,你需要用fb的status变量或者全局变量来做这个边沿的寄存位。