410-5H此CPU能否用在SIS系统?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1740681&b_id=6&s_id=0&num=9
你要选FH的CPU
是呀,我也是在想这个问题 ,关键是此CPU应用在PCS7中,后面还挂着安全故障型模块,也就看不懂得了,订货号为6ES7 410-5HX08-0AB0
可以的,选带有F授权的CPU,能到SIL3。
410-5H、410E
感谢你的参与,我这里CPU的订货号是6ES7 410-5HX08-0AB0,我拆下为看过表面没有TUV标志,但CPU中却实运行的着SIS程序,所以我也很迷茫,你讲的带F授权,指的是什么么,是F_SYSTEM软件吗?
使用SIS的话,就要用到FH故障安全型CPU,其实与H高可用型没什么区别,主要是多花钱做了个SIL认证,然后贴了个认证标志。你做SIS后一般都需要验收,用FH的话容易通过,不然还需要请设计院做计算书,看是否达到SIL等级。
410-5HX08-0AB0的CPU的说明书,有没有大神,能分享下下载连接。
全球技术资源库里有
可以用,附近和模块也要支持
其实DCS和SIS的控制器是一样的。SIS的控制器多了一个TUV的认证而已。有些现场DCS和SIS公用一个控制器。