签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
扫码分享好友 任选多种周边
TIA Portal的硬件目录中无法找到S7-1200 CPU的固件版本时,如何上载所有数据:TIA Portal的硬件低于CPU版本时及高于CPU版本时的上传处理?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1740683&b_id=50&s_id=0&num=6
安装HSP或安装高版本TIA
Tia的版本低于CPU的,修改Tia组态的版本,如果没有就木下载固件包或者升级Tia的版本。CPU的固件版本低于Tia中组态的Cpu固件版本,哪就降低Tia组态的固件版本。最终保证Tia中组态的固件版本与CPU中的固件版本一致。
一般使用这个固件没有什么要求,你下载会报警?
如果没有报警,你应用就是了。
可以不要新建项目,直接打开视图进去在线,作为新站上传设备内所有参数
楼上的直相了,楼主一定是按官方操作方法,如何新建如何上传,是一个坑
更新固件试试
分享