以下是引用lxm650在2021-12-21 09:15:34的发言 >14楼

起动时风门要全关的,所以功率不用那么大,只做起动用,起动完成后旁路的。离心风机。

以下是引用HUANGZE75在2021-12-21 09:04:18的发言 >13楼:怎么能够保证启动时...

引用13楼详细内容:

怎么能够保证启动时候不会过电流让变频器报错停止输出呢,配置且是变频器功率比电机小一半,如果是重载启动这样配置行吗,选择的变频器有超强的短时间过电流能力。

解决了疑团,关闭风门,相对于是轻载启动,所以变频器可以配置功率小点。否则启动时间是60-90秒,时间也是比较长的,又是离心平方转矩负载,就容易造成启动过电流。


 