有个项目,要求驱动器和伺服电机线缆长度到70米。咨询过几大常用的伺服厂家,一般都建议不要超过40米。
有没有什么办法解决呢?
有两种控制方式:
连续运动。
断续循环运动,负载侧转20转,停止5s,负载继续转20转,再停止5s循环。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1741000&b_id=104&s_id=0&num=24
把伺服电机和伺服控制器都置于现场,控制信号或通讯电缆置于远端。
控制箱装四台驱动器。
远端220米。通讯控制PLC。
为什么要这么搞?唉...,其实方案设计本身就是对设计者的技术水平考量。做的好,项目顺利,做的有瑕疵,就是后续的坑。方案设计是项目的基础。
方案设计的要点,首先是合理;然后才是成本的考虑,先进性的考虑,等等。
楼主不说说为什么要一个控制箱装4台V90的控制器?V90是小型的伺服控制系统,它完全可以和电机就近安置。然后长线或无线通讯控制吧?
楼主在吗?
碰到远距离控制要有分布式思路,不然电缆的成本太高了,同时施工工作量也大。
我改成变频器控制了。
这就对了。因地制宜的考虑问题。先满足项目结构的合理,然后再考虑其他。这么做,项目的可行性才把握最大。大拇指赞楼上。
同意,讲的很有道理。
思路挺好。目前具体到这个项目上。环境恶劣,不适宜将驱动器跟电机放在一起。
分布式控制是个好思路。
引用6楼详细内容:
如果使用分布式变频器,可以考虑G115D,电机和驱动一体式的产品。运行温度范围-30℃~50℃,防护等级IP65。
没有啊,s120,611的伺服电机电缆都不止这么长。S120的伺服预装配的75米供货。再长需要自己制作。
你这成本太高啦。
这么长,应该考虑用总线形式,控制器和电放同一设备位置,环境恶劣,那就让机械单独做个IP等级高的盒子
成本是干工程的大前提啊,考虑成本后,在选最优的方案。要不就白忙活了
引用13楼详细内容:
S120卖给谁了?成品高,看做什么。
无特殊要求,变频器是最好的选择!
这让我想起来,曾经是因为远端柴油发电机无法启动星三角电机(电机功率大了),后来改变频启动避开这个问题。
因为基建设计时,设计院给的图纸不考虑你的启动带来的巨大冲击‘
花钱买教训。