技术论坛

伺服电机线缆长度超过70米

作者 主题
奇侠

经验值: 5240
发帖数: 1190
精华帖: 6
主题:【求助】伺服电机线缆长度超过70米
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2021-12-23 21:39:28

     有个项目,要求驱动器和伺服电机线缆长度到70米。咨询过几大常用的伺服厂家,一般都建议不要超过40米。

     有没有什么办法解决呢?


    有两种控制方式:

  1. 连续运动。

  2. 断续循环运动,负载侧转20转,停止5s,负载继续转20转,再停止5s循环。


keep moving !
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1741000&b_id=104&s_id=0&num=24

至圣

经验值: 136806
发帖数: 34966
精华帖: 435
回复:伺服电机线缆长度超过70米
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2021-12-24 09:17:46

把伺服电机和伺服控制器都置于现场,控制信号或通讯电缆置于远端。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5240
发帖数: 1190
精华帖: 6
回复:伺服电机线缆长度超过70米
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2楼 2021-12-24 22:38:01
以下是引用kdrjl在2021-12-24 09:17:46的发言 >

把伺服电机和伺服控制器都置于现场,控制信号或通讯电缆置于远端。

控制箱装四台驱动器。


keep moving !
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5240
发帖数: 1190
精华帖: 6
回复:伺服电机线缆长度超过70米
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 3楼 2021-12-24 22:38:42

远端220米。通讯控制PLC。


keep moving !
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136806
发帖数: 34966
精华帖: 435
回复:伺服电机线缆长度超过70米
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2021-12-25 19:08:34

为什么要这么搞?唉...,其实方案设计本身就是对设计者的技术水平考量。做的好,项目顺利,做的有瑕疵,就是后续的坑。方案设计是项目的基础。


方案设计的要点,首先是合理;然后才是成本的考虑,先进性的考虑,等等。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136806
发帖数: 34966
精华帖: 435
回复:伺服电机线缆长度超过70米
推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2021-12-27 09:26:18

楼主不说说为什么要一个控制箱装4台V90的控制器?V90是小型的伺服控制系统,它完全可以和电机就近安置。然后长线或无线通讯控制吧?


楼主在吗?


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4242
发帖数: 583
精华帖: 3
回复:伺服电机线缆长度超过70米
精华帖精华帖星级5级 推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2021-12-27 09:30:49

碰到远距离控制要有分布式思路,不然电缆的成本太高了,同时施工工作量也大。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5240
发帖数: 1190
精华帖: 6
回复:伺服电机线缆长度超过70米
精华帖精华帖星级3级 推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 7楼 2021-12-27 20:36:35

我改成变频器控制了。


keep moving !
精华帖版主置评: 哈哈哈,很不错的变通方案。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136806
发帖数: 34966
精华帖: 435
回复:伺服电机线缆长度超过70米
推荐帖


只看楼主 只看精华 8楼 2021-12-28 15:35:54

这就对了。因地制宜的考虑问题。先满足项目结构的合理,然后再考虑其他。这么做,项目的可行性才把握最大。大拇指赞楼上。 


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 136806
发帖数: 34966
精华帖: 435
回复:伺服电机线缆长度超过70米
推荐帖


只看楼主 只看精华 9楼 2021-12-28 15:37:33
以下是引用xxctjd在2021-12-27 09:30:49的发言 >6楼

碰到远距离控制要有分布式思路,不然电缆的成本太高了,同时施工工作量也大。

同意,讲的很有道理。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5240
发帖数: 1190
精华帖: 6
回复:伺服电机线缆长度超过70米
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 10楼 2021-12-28 20:38:46
以下是引用xxctjd在2021-12-27 09:30:49的发言 >6楼

碰到远距离控制要有分布式思路,不然电缆的成本太高了,同时施工工作量也大。

思路挺好。
目前具体到这个项目上。环境恶劣,不适宜将驱动器跟电机放在一起。


keep moving !
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18061
发帖数: 1524
精华帖: 2
回复:伺服电机线缆长度超过70米
推荐帖


只看楼主 只看精华 11楼 2021-12-29 08:36:01

分布式控制是个好思路。


我回来了!继续努力!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16016
发帖数: 714
精华帖: 114
回复:伺服电机线缆长度超过70米
推荐帖


只看楼主 只看精华 12楼 2021-12-29 08:52:03
以下是引用陆上行舟在2021-12-28 20:38:46的发言 >10楼

思路挺好。
目前具体到这个项目上。环境恶劣,不适宜将驱动器跟电机放在一起。

以下是引用xxctjd在2021-12-27 09:30:49的发言 >6楼:碰到远距离控制要有...

引用6楼详细内容:

碰到远距离控制要有分布式思路,不然电缆的成本太高了,同时施工工作量也大。

如果使用分布式变频器,可以考虑G115D,电机和驱动一体式的产品。运行温度范围-30℃~50℃,防护等级IP65。


驱动技术交流 Email: sf82@sina.cn
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9086
发帖数: 2334
精华帖: 30
回复:伺服电机线缆长度超过70米
推荐帖


只看楼主 只看精华 13楼 2021-12-29 11:07:09

没有啊,s120,611的伺服电机电缆都不止这么长。S120的伺服预装配的75米供货。再长需要自己制作。


学习ing!学习!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5240
发帖数: 1190
精华帖: 6
回复:伺服电机线缆长度超过70米
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 14楼 2021-12-29 21:03:06
以下是引用我家牛在2021-12-29 11:07:09的发言 >13楼

没有啊,s120,611的伺服电机电缆都不止这么长。S120的伺服预装配的75米供货。再长需要自己制作。

你这成本太高啦。


keep moving !
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 780
发帖数: 163
精华帖: 0
回复:伺服电机线缆长度超过70米
推荐帖


只看楼主 只看精华 15楼 2021-12-30 09:54:14

这么长,应该考虑用总线形式,控制器和电放同一设备位置,环境恶劣,那就让机械单独做个IP等级高的盒子


糊塗也是一種生活態度
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4241
发帖数: 344
精华帖: 1
回复:伺服电机线缆长度超过70米


只看楼主 只看精华 16楼 2021-12-30 10:46:47

成本是干工程的大前提啊,考虑成本后,在选最优的方案。要不就白忙活了


理想很丰满,现实很骨感
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9086
发帖数: 2334
精华帖: 30
回复:伺服电机线缆长度超过70米


只看楼主 只看精华 17楼 2021-12-31 07:58:14
以下是引用陆上行舟在2021-12-29 21:03:06的发言 >14楼

你这成本太高啦。

以下是引用我家牛在2021-12-29 11:07:09的发言 >13楼:没有啊,s120,611的...

引用13楼详细内容:

没有啊,s120,611的伺服电机电缆都不止这么长。S120的伺服预装配的75米供货。再长需要自己制作。

S120卖给谁了?成品高,看做什么。


学习ing!学习!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15531
发帖数: 1735
精华帖: 0
回复:伺服电机线缆长度超过70米


只看楼主 只看精华 18楼 2021-12-31 08:18:50

 无特殊要求,变频器是最好的选择!


海纳百川,厚德务实!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5119
发帖数: 790
精华帖: 1
回复:伺服电机线缆长度超过70米
精华帖精华帖星级3级


只看楼主 只看精华 19楼 2021-12-31 09:28:01
以下是引用kdrjl在2021-12-28 15:35:54的发言 >8楼

这就对了。因地制宜的考虑问题。先满足项目结构的合理,然后再考虑其他。这么做,项目的可行性才把握最大。大拇指赞楼上。 

这让我想起来,曾经是因为远端柴油发电机无法启动星三角电机(电机功率大了),后来改变频启动避开这个问题。

因为基建设计时,设计院给的图纸不考虑你的启动带来的巨大冲击‘

花钱买教训。


1234567,7654321,9898567
精华帖版主置评: 这个经历讲得好。kdrjl
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
伺服电机线缆长度超过70米
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。