技术论坛

硬件组态出错

作者 主题
游士

经验值: 266
发帖数: 33
精华帖: 0
主题:【探讨】硬件组态出错


只看楼主 楼主 2021-12-27 10:57:22



硬件组态出现问题,无法下载硬件



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1741438&b_id=66&s_id=0&num=5

游士

经验值: 266
发帖数: 33
精华帖: 0
回复:硬件组态出错


只看楼主 楼主 1楼 2021-12-27 11:01:01

被我删了2个开关量模块后就不会报错,每个模块的数据都没有超过32字节,难道是接口模块不行,需要换好一点的接口模块吗?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16429
发帖数: 2402
精华帖: 0
回复:硬件组态出错


只看楼主 2楼 2021-12-27 12:52:51

连接有问题吧


开心每一天,懂得包容、感恩!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 122
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:硬件组态出错


只看楼主 4楼 2021-12-29 09:50:10

2个模拟量模块就是32个字节了,加DI模块就超了


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 152
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:硬件组态出错


只看楼主 5楼 2021-12-29 17:09:05

1接口模块只支持32个字节的输入数据,两个模拟量模块就占满了

2DQ是输出数据


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1081
发帖数: 202
精华帖: 0
回复:硬件组态出错


只看楼主 6楼 2022-01-27 10:49:00

ET200SP  BA型的接口模块只能组态32字节,两个8AI的模拟量输入就已经占用完毕,建议用ST型的


 