技术论坛

为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?

作者 主题
游民

经验值: 101
发帖数: 15
精华帖: 0
主题:【探讨】为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2021-12-29 10:57:07


各位大神,麻烦你们点时间。如何做到"程序段7"的结果与"程序段6"的结果相同?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1741762&b_id=50&s_id=0&num=18

至圣

经验值: 127378
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?
精华帖精华帖星级3级 推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2021-12-29 16:05:53

粗看是:

程序段6是AA的沿与BB。

程序段7是AA与BB的沿。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
精华帖版主置评: 基本的逻辑思维要正确
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72015
发帖数: 8044
精华帖: 145
回复:为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2021-12-29 16:16:04

基本概念问题,先接通AA上升沿,再接通BB你已经过了不知道多少个扫描周期了,纵然你接通的速度非常快,你能够快过plc的扫描周期?如果在同一个周期内依次接通,那这个AA上升沿有效,除外,均无法生效。

反过来,先接通BB,再接通AA什么时段均有效。

网络7的AA、BB与的上升沿,区别与网络段6,仅仅只是AA的上升沿。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 126
发帖数: 14
精华帖: 0
回复:为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2021-12-29 16:31:59

评论区好多大神啊,完全看不懂scl语言


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3727
发帖数: 149
精华帖: 0
回复:为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2021-12-29 20:37:59

同样的上升沿指令但检测的对象不是一个,网络6检测AA的上升沿,BB通时AA上升沿已过去,所以不加数,网络7检测的是AA、BB都通的上升沿,AA通后BB再通,其实这时是BB的上升沿,也可以BB通后AA再通,这时是AA的上升沿


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 69061
发帖数: 12270
精华帖: 59
回复:为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?
推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2021-12-29 21:57:27

把SCL的AND 输出.bb挪到下面的CU的输出.沿后面


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4392
发帖数: 669
精华帖: 0
回复:为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2021-12-30 05:24:08

第二段相当于用了两次


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9086
发帖数: 2334
精华帖: 30
回复:为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?
推荐帖


只看楼主 只看精华 7楼 2021-12-31 07:57:21

CU定时器技术没有必要用沿。


学习ing!学习!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 43608
发帖数: 15785
精华帖: 61
回复:为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?
推荐帖


只看楼主 只看精华 8楼 2022-01-01 08:41:54

逻辑改成这样就和6一样了。



活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9622
发帖数: 432
精华帖: 0
回复:为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?
推荐帖


只看楼主 只看精华 9楼 2022-01-06 08:18:53

先接通BB,再点击AA,这样才能检测到上升沿,


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 32
发帖数: 6
精华帖: 0
回复:为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?


只看楼主 只看精华 10楼 2022-01-06 09:14:29

执行逻辑不一样.

梯形图拆开成2段后能跟SCL效果一致.


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11248
发帖数: 3299
精华帖: 4
回复:为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?


只看楼主 只看精华 11楼 2022-01-07 08:08:38

     我能看懂梯形图,那个 AA 上升沿脉冲来时,BB还没有输出,所以没有加 1 


喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5400
发帖数: 1205
精华帖: 10
回复:为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?


只看楼主 只看精华 12楼 2022-01-11 11:05:50

肯定结果不一样,你这两段程序根本就不样,执行结构能一样吗


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 151
发帖数: 18
精华帖: 0
回复:为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?


只看楼主 只看精华 13楼 2022-01-27 10:46:48

楼上解释都很正确


一入工控深似海,只愿回头发还在。
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7360
发帖数: 817
精华帖: 5
回复:为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?


只看楼主 只看精华 14楼 2022-01-30 10:20:05

你的工艺是啥,两段程序是不同的用途。


办法总比困难多
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 504
发帖数: 13
精华帖: 0
回复:为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?


只看楼主 只看精华 15楼 2022-02-08 17:56:39

如何学SCL,有没有大佬指点一下


学习学习再学习
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 15532
发帖数: 1735
精华帖: 0
回复:为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?


只看楼主 只看精华 16楼 2022-02-09 08:11:23
以下是引用WWCWWC在2021-12-29 16:16:04的发言 >2楼

基本概念问题,先接通AA上升沿,再接通BB你已经过了不知道多少个扫描周期了,纵然你接通的速度非常快,你能够快过plc的扫描周期?如果在同一个周期内依次接通,那这个AA上升沿有效,除外,均无法生效。

反过来,先接通BB,再接通AA什么时段均有效。

网络7的AA、BB与的上升沿,区别与网络段6,仅仅只是AA的上升沿。

赞同1.2.楼大神观点!


海纳百川,厚德务实!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 101
发帖数: 15
精华帖: 0
回复:为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?


只看楼主 只看精华 楼主 17楼 2022-02-19 13:51:12
以下是引用RENHQ在2021-12-29 21:57:27的发言 >5楼

把SCL的AND 输出.bb挪到下面的CU的输出.沿后面

非常感谢兄弟


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1143
发帖数: 259
精华帖: 0
回复:为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?


只看楼主 只看精华 18楼 2023-05-17 10:08:57

=>是什么意思


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
为什么都是同样的上升沿指令,执行结果却是不一样的?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。