各位大神,麻烦你们点时间。如何做到"程序段7"的结果与"程序段6"的结果相同?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1741762&b_id=50&s_id=0&num=18
粗看是:
程序段6是AA的沿与BB。
程序段7是AA与BB的沿。
基本概念问题,先接通AA上升沿,再接通BB你已经过了不知道多少个扫描周期了,纵然你接通的速度非常快,你能够快过plc的扫描周期?如果在同一个周期内依次接通,那这个AA上升沿有效,除外,均无法生效。
反过来,先接通BB,再接通AA什么时段均有效。
网络7的AA、BB与的上升沿,区别与网络段6,仅仅只是AA的上升沿。
评论区好多大神啊,完全看不懂scl语言
同样的上升沿指令但检测的对象不是一个,网络6检测AA的上升沿,BB通时AA上升沿已过去,所以不加数,网络7检测的是AA、BB都通的上升沿,AA通后BB再通,其实这时是BB的上升沿,也可以BB通后AA再通,这时是AA的上升沿
把SCL的AND 输出.bb挪到下面的CU的输出.沿后面
第二段相当于用了两次
CU定时器技术没有必要用沿。
逻辑改成这样就和6一样了。
先接通BB,再点击AA,这样才能检测到上升沿,
执行逻辑不一样.
梯形图拆开成2段后能跟SCL效果一致.
我能看懂梯形图,那个 AA 上升沿脉冲来时,BB还没有输出,所以没有加 1
肯定结果不一样,你这两段程序根本就不样,执行结构能一样吗
楼上解释都很正确
你的工艺是啥,两段程序是不同的用途。
如何学SCL,有没有大佬指点一下
赞同1.2.楼大神观点!
非常感谢兄弟
=>是什么意思