技术论坛

1200与V20通讯,老是忙碌

作者 主题
游侠

经验值: 453
发帖数: 70
精华帖: 0
主题:【求助】1200与V20通讯,老是忙碌


只看楼主 楼主 2022-01-03 10:29:02





麻烦哪位大神指导一下,很是不理解,条件我也查过了,现在搞不定了


奋斗
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1742320&b_id=50&s_id=0&num=6

至圣

经验值: 127331
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:1200与V20通讯,老是忙碌


只看楼主 1楼 2022-01-03 11:47:40

MB_COMM_LOAD 只需执行一次。它是设置端口参数用的。

MB_MARSTER 每次扫描只能有一个在执行。Done完成后,才能再执行下一个。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6777
发帖数: 1106
精华帖: 1
回复:1200与V20通讯,老是忙碌


只看楼主 2楼 2022-01-03 12:48:56

M10.3这个用的不对,初始化用了,图4中也用了,这样头尾连不起来。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 453
发帖数: 70
精华帖: 0
回复:1200与V20通讯,老是忙碌


只看楼主 楼主 3楼 2022-01-03 13:11:05
以下是引用和光同尘在2022-01-03 12:48:56的发言 >2楼

M10.3这个用的不对,初始化用了,图4中也用了,这样头尾连不起来。

但是我把最后一个master的完成位iyu错误位去置为一开始的m10.3就报错了,改回我之前的还是一直忙碌中,实在琢磨不透


奋斗
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 453
发帖数: 70
精华帖: 0
回复:1200与V20通讯,老是忙碌


只看楼主 楼主 4楼 2022-01-03 13:12:46
以下是引用yming在2022-01-03 11:47:40的发言 >1楼

MB_COMM_LOAD 只需执行一次。它是设置端口参数用的。

MB_MARSTER 每次扫描只能有一个在执行。Done完成后,才能再执行下一个。

我也是轮询的,我按您的意思把初始化指令改为m1.0,仅执行一次初始化,但还是忙碌中,,,,,,




奋斗
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 127331
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:1200与V20通讯,老是忙碌


只看楼主 5楼 2022-01-03 14:07:29
以下是引用Vip好贵在2022-01-03 13:12:46的发言 >4楼

我也是轮询的,我按您的意思把初始化指令改为m1.0,仅执行一次初始化,但还是忙碌中,,,,,,



以下是引用yming在2022-01-03 11:47:40的发言 >1楼:MB_COMM_LO...

引用1楼详细内容:

MB_COMM_LOAD 只需执行一次。它是设置端口参数用的。

MB_MARSTER 每次扫描只能有一个在执行。Done完成后,才能再执行下一个。

别光这边琢磨。V20那边也得设置和这边一样的。

说实话,这个MB通讯是给第三方用的。

都是西门子的东西,连接驱动最好是USS协议。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 453
发帖数: 70
精华帖: 0
回复:1200与V20通讯,老是忙碌


只看楼主 楼主 6楼 2022-01-03 16:11:17
以下是引用yming在2022-01-03 14:07:29的发言 >5楼

别光这边琢磨。V20那边也得设置和这边一样的。

说实话,这个MB通讯是给第三方用的。

都是西门子的东西,连接驱动最好是USS协议。

以下是引用Vip好贵在2022-01-03 13:12:46的发言 >4楼:我也是轮询的,我按...

引用4楼详细内容:

V20那边我是设置的连接宏,CN011,其他的我没更改,频率设定以及控制字写入都是没问题,只是读取数值没办法读~


奋斗
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
1200与V20通讯,老是忙碌
您收到0封站内信:
×
×
信息提示