为什么P0701.0参数设置为99后,P0701.1设置不了?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1742591&b_id=16&s_id=0&num=4
这要看你的变频器是哪个系列的,版本号。
有的系列,使用BiCo,要在配置中激活。
这个问题,没头没脑。但看他的描述像是MM4系列的变频器。楼主应该说明把P701设置成99,想做什么?这个功能是专家应用。一旦设为99,端子的连接就是唯一的了。没有参数组应用了?
楼主可以看下参数表。
提示:设定值 99 (使能BICO 参数化) 仅用于特殊用途。
关联:设定值为 99 (使能 BICO 参数化) 时,要求 P0700 (命令信号源) 或 P3900 (结束快速调试) = 1,2 或 P0970 (工厂复位) = 1才能复位。
复位后就能看到p701.1了。
最好说出你的需求或者应用。才好分析。
设置99 是 使能BICO 参数化,就是P0701输入数字量1直接成为了一个参数r722的一位的变量,以便你去编程连接也就是BICO化了。不是再直接设置一个不变的应用。